Невозможно зайти в меню функций реле r1
Модератор: Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 11 мар 2017, 21:12
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Невозможно зайти в меню функций реле r1
Всех приветствую. Есть ЧП ATV320, в нем реле r1 надо поменять его функцию, но невозможно зайти в меню функций. В чем может быть причина?
-
- завсегдатай
- Сообщения: 567
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 101 раз
Невозможно зайти в меню функций реле r1
Добрый день!
Невозможно поменять только функцию r1 или другие параметры тоже?
Посмотрите в руководстве по программированию разделы
Access Level (LAC)
и
Password (COd)
Невозможно поменять только функцию r1 или другие параметры тоже?
Посмотрите в руководстве по программированию разделы
Access Level (LAC)
и
Password (COd)
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 11 мар 2017, 21:12
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Невозможно зайти в меню функций реле r1
Большую часть параметров нельзя поменять. Уровень доступа "эксперт", пароль не стоит (ULC)
-
- частый гость
- Сообщения: 428
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Невозможно зайти в меню функций реле r1
Не все параметры можно поменять в режиме RUN. Возможно это причина?
-
- освоился
- Сообщения: 286
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 73 раза
Невозможно зайти в меню функций реле r1
Надо посмотреть в Somove. Бывает, что на этот выход запрограммированы определенные функции. Смотрите в разделе ATV Logic или Safety function. Возможно в Aplication на R1 назначена какая-то функция.
-
- освоился
- Сообщения: 286
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 73 раза
Невозможно зайти в меню функций реле r1
Остановить частотник. Проще всего переключить режим управления на панель и нажать stop
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 11 мар 2017, 21:12
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Невозможно зайти в меню функций реле r1
Он остановлен. На панели нет кнопки stop, там только круглый джойстик и кнопка esc
-
- освоился
- Сообщения: 286
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 73 раза
Невозможно зайти в меню функций реле r1
Без панели вам будет сложно. Нужна вот такая панель, если вы хотите его настраивать VW3A1101. Или кабель. Попробуйте вынуть перемычку между P24 и STO. Если у вас нет перемычки, то провод из клеммы STO. Он вывалится в ошибку и будет остановлен.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 11 мар 2017, 21:12
- Имя: Алексей
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Невозможно зайти в меню функций реле r1
ЧП похоже управляет функциональный блок. Надо перевести ЧП на ручное управление, скорректировать параметр и затем снова включить функциональный блок. Кто знает, как это сделать?