1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

нормы аварийного запаса модулей PLC

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
gvvg
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 фев 2021, 17:48
Имя: Григорий
Страна: Россия
город/регион: Новокузнецк

нормы аварийного запаса модулей PLC

Сообщение gvvg »

Здравствуйте, есть такой вопрос, у нас на производстве появилась необходимость в формировании "аварийного запаса" на участок автоматизации, у кого есть опыт решения подобного вопроса? На участке стоят контроллеры Schneider Electric Modicon M580, дак вот интересно есть какая нибудь зависимость или норма закупаемого оборудования в резерв (модули карнизы периферия) чтоб обосновать в бухгалтерии и ли все на глаз умозрительно??

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

нормы аварийного запаса модулей PLC

Сообщение ogorsv »

Добрый день!

Исходить нужно из установленной базы и допустимости простоя - бухгалтерии очень легко обосновать сколько будет стоить остановка производства, пока нужные модули:
- продиагностируют
- закажут
- выделят деньги на закупку
- проведут платёж
- по некоторым позициям поставки могут быть не очень быстрыми
Т.е. вариант метнуться в магазин и БЫСТРО принести здесь, как правило, не работает

Совсем другое дело:
- диагностика - что вышло из строя и примерная причина
- достать модули из ЗИПа
- устранить причину (220В прилетело, например, на канал 24В)
- заменить модуль
- при необходимости загрузить программу

Раньше ЗИП в автоматике и КИП считался, как 5-20% от установленного
Сейчас определяйтесь с установленной базой:
- Минимум по одному модулю, установленному в щитах (шасси, БП, ЦПУ, модули ввода-вывода, сетевые, специальные) - чтобы то, что вышло из строя можно было заменить сразу
- Модули ввода-вывода есть смысл держать в количестве 20% каждого установленного типа, не менее одной шт.
- Не забыть про необходимые клеммные колодки, кабели и разъёмы. ВНИМАТЕЛЬНО!
- Не забыть про запас реле, КОЛОДОК под реле, пускателей, блоков питания, кнопок, переключателей, ламп и полевой периферии
СВ
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

нормы аварийного запаса модулей PLC

Сообщение VADR »

Увы, экономистам бывает сложно объяснить такие вещи. Потому что затраты на ЗИП - они здесь и сейчас, а потери от простоев - когда-нибудь потом и не факт, что будут. И если будут - крайние не они.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1008
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 94 раза
Поблагодарили: 136 раз

нормы аварийного запаса модулей PLC

Сообщение stesl »

VADR писал(а): 23 фев 2021, 21:43 И если будут - крайние не они.
Апофеоз )))
Предлагаю весь текст вынести в какую то шапку.

Не знай, мне вроде пока ни в чем не отказывают. Берут молча, по списку. Подход к % соотношению ЗИП, сугубо нативный. Вот есть (знаменитый уже по роликам) завод, автоматизированный на S7-300/400, и есть понимание, что его переобуть невозможно. Сама мысль о длительном останове не допустима. А перевести его на другое железо на лету - нереально. Он весь - "с мыши" управляется. Вот и довожу постепенно уровень ЗИП до полного максимума, т.к. работать этому заводу еще лет 50 минимум.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

нормы аварийного запаса модулей PLC

Сообщение Ryzhij »

Если на перспективу, то...
Я меняю блоки и модули питания превентивно через 8 лет, а по остальным модулям - через 12 лет замена, плюс 10% аварийный запас, но не менее одного от номенклатуры.
"Ползучая миграция" имеет место быть из-за снятия с производства старых моделей. В особенности это касается панелей оператора.
Ответить

Вернуться в «ПЛК»