Алтивар 312

Altivar, Altistart, Tesys, Lexium, SoMove

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
PITER
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 19:07
Имя: петр
Страна: россия
город/регион: энгельс саратовская область
Благодарил (а): 1 раз

Алтивар 312

Сообщение PITER »

Всем привет! Как настроить частотник алтивар 312 на 2кОм? Поставил, а он от 18 до 44 Гц резко набирает, не пойму в чем дело

BraS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 02 авг 2019, 10:27
Имя: Сергей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 13 раз

Алтивар 312

Сообщение BraS »

Астрологи нашептали, что вы хотите сделать управление частотой электродвигателя при использовании в качестве задающего устройства переменный резистор с диапазоном до 2кОм, подключенный к одному из аналоговых входов ЧП.
Это приблизительно верное описание задачи?

Автор темы
PITER
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 19:07
Имя: петр
Страна: россия
город/регион: энгельс саратовская область
Благодарил (а): 1 раз

Алтивар 312

Сообщение PITER »

Всё верно

Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Потенциометр ещё 10 оборотистый - для точной настройки скорости конвейера печенья

Отправлено спустя 9 минут 55 секунд:
:ext_book:

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 448
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Алтивар 312

Сообщение pkl58 »

Может характеристика потенциометра нелинейная? Должна быть типа А, линейная.
https://amperof.ru/wp-content/uploads/2 ... ristik.jpg
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Алтивар 312

Сообщение Никита »

pkl58 писал(а): 29 июл 2020, 14:57 Может характеристика потенциометра нелинейная? Должна быть типа А, линейная.
Или B :ext_book: Тут путаница есть - российская А(рус) соответствует международной B(лат). И наоборот, российская В(рус) соответствует международной A (лат.). Есть еще Б, соответствующая международной С....
Не тут ли собака порылась? Хотя на многооборотных такое скорее редкость, логарифмические обычно на регуляторах громкости - там меньше оборота за глаза... В общем, проще цешкой характеристику проверить.
И еще - прикинуть надо по закону Ома, хватит ли тока встроенного БП на такой потенциометр (если питание берется от встроенного источника) - насколько помню, ШЭ в типовых схемах рисовали 10к
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
PITER
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 19:07
Имя: петр
Страна: россия
город/регион: энгельс саратовская область
Благодарил (а): 1 раз

Алтивар 312

Сообщение PITER »

На частотниках других фирм всё работает, а на 312 нет!

Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Завтра напишу какой стоит потенциометр
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Алтивар 312

Сообщение Никита »

Клеммы не попутаны? Резистор между +10 и COM, движок на AI1? Килоомы тут неважны, частотник падение на AI1 относительно COM воспринимает, лишь бы источник вытянул. В камасутре - 10мА макс, т.е. 1к нормально должен тянуть.
В настройки аппарата шаловливые руки не лазили? А то тут множество вариантов может быть... Fri1 -Ai1? Регулятор и прочие фишки отключены? Пропуск частотных окон никто не крутил?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
PITER
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 19:07
Имя: петр
Страна: россия
город/регион: энгельс саратовская область
Благодарил (а): 1 раз

Алтивар 312

Сообщение PITER »

Может попробовать на заводские скинуть и заново настроить?

Автор темы
PITER
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 19:07
Имя: петр
Страна: россия
город/регион: энгельс саратовская область
Благодарил (а): 1 раз

Алтивар 312

Сообщение PITER »

Потенциометр 3580S-2-202L 2кОм +-5% LIN +-0,25%

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Резистор правильно подключен

Отправлено спустя 26 минут 26 секунд:
Питание гуляет на потенциометре от 4 до 7 вольт, поэтому и обороты взлетают.
Как можно исправить?

pkl58
частый гость
частый гость
Сообщения: 448
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 53 раза

Алтивар 312

Сообщение pkl58 »

Внешний БП пробуйте прицепить. Если ПЧ позволяет.

Автор темы
PITER
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 19:07
Имя: петр
Страна: россия
город/регион: энгельс саратовская область
Благодарил (а): 1 раз

Алтивар 312

Сообщение PITER »

Потенциометр линейный
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Алтивар 312

Сообщение Никита »

PITER писал(а): 30 июл 2020, 15:04 Питание гуляет на потенциометре от 4 до 7 вольт, поэтому и обороты взлетают.
На потенциометре или на выходе +10 без потенциометра?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 576
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 120 раз
Поблагодарили: 103 раза

Алтивар 312

Сообщение ogorsv »

Думаю,что нужно собрать отдельно схему с источником питания и резистором, покрутить и измерить напряжение на выходе делителя.
Если напряжение так же скачет - неисправность резистора (пропуск витка, плохой контакт бегунка и т.п.)
Если напряжение стабильно линейное во всём диапазоне - возможно, нарушили что-то в цепях входного канала и питания
Уверены, что до подачи 10 В в настройках Ai1 был выбран диапазон 0..10 В?
На заводские скинуть и заново настроить - всегда хорошая идея при странностях поведения
СВ

Автор темы
PITER
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 19:07
Имя: петр
Страна: россия
город/регион: энгельс саратовская область
Благодарил (а): 1 раз

Алтивар 312

Сообщение PITER »

Гуляет напряжение на клемниках подключенных к потенциометру
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Алтивар 312

Сообщение Никита »

PITER писал(а): 31 июл 2020, 08:02 Гуляет напряжение на клемниках подключенных к потенциометру
А если потенциометр отключить?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
PITER
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 19:07
Имя: петр
Страна: россия
город/регион: энгельс саратовская область
Благодарил (а): 1 раз

Алтивар 312

Сообщение PITER »

в понедельник попробую

Автор темы
PITER
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 19:07
Имя: петр
Страна: россия
город/регион: энгельс саратовская область
Благодарил (а): 1 раз

Алтивар 312

Сообщение PITER »

Без потенциометра всё нормально!

Автор темы
PITER
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 19:07
Имя: петр
Страна: россия
город/регион: энгельс саратовская область
Благодарил (а): 1 раз

Алтивар 312

Сообщение PITER »

На заводские настройки скинул, также всё
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Алтивар 312

Сообщение Никита »

Ну, собственно, осталось два варианта - или потенциометр меньше чем написано, или БП в частотнике пришел :icon_rant: ...
Как проверить потенциометр и померять ток через него цешкой, наверное смысла описывать нет.
Ну а если проблема в БП - попробовать повесить другой потенциометр большего номинала. Или в порядке экспериментов просто резисторами его подгружать и смотреть как он себя ведет. Пахнет ремонтом на уровне электроники или заменой по гарантии, если таковая еще есть.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
PITER
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 19:07
Имя: петр
Страна: россия
город/регион: энгельс саратовская область
Благодарил (а): 1 раз

Алтивар 312

Сообщение PITER »

Повесил блок питания на 12 вольт, выход с потенциометра на управление двигателем и всё заработало. Проблема была в нехватке 10 мА! На других частотниках кокрас 20мА выдаёт и там всё в порядке было

Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Спасибо всем за помощь😃
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Алтивар 312

Сообщение Никита »

Но проблемы с частотником это не решило. 10В/2кОм=5мА, а должен выдавать не менее 10. Так что все-таки проблема с электроникой....
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
PITER
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 28 июл 2020, 19:07
Имя: петр
Страна: россия
город/регион: энгельс саратовская область
Благодарил (а): 1 раз

Алтивар 312

Сообщение PITER »

Посмотрю как себя поведут в работе при запуске линии