1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

OPC server + Scada

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
butadien
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 апр 2021, 10:05
Имя: Олег

OPC server + Scada

Сообщение butadien »

Добрый день, коллеги! Поделитесь опытом. Есть желание перейти на стороннюю scada систему, в основном они используют OPC-UA, OPC-DA сервера. Подскажите, кто имел опыт, необходимо реализовать проброс переменных (около 10000) на scada систему посредством OPC сервера. Какой протокол для этого лучше и удобнее использовать? Может есть возможность брать переменные прям из Symbol configuration, или как-то цеплять scada вместо родного vijeo designer
Родной OPC-ua сервер шнайдера работает не плохо, но имеет ограничение 1000 переменных.

p.s. текущий проект на контроллере m241

ogorsv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 102 раза

OPC server + Scada

Сообщение ogorsv »

Добрый день!
butadien писал(а): 07 сен 2021, 14:15 Есть возможность брать переменные прям из Symbol configuration
Поищите поиском на форуме - уже отвечали на этот вопрос
СВ

Sergy6661
read only
read only
Сообщения: 577
Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
Имя: Сергей
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 73 раза

OPC server + Scada

Сообщение Sergy6661 »

butadien писал(а): 07 сен 2021, 14:15 переменных (около 10000) на scada систему
butadien писал(а): 07 сен 2021, 14:15 проект на контроллере m241
10к тэгов на m241? Или ПЛКшек много? В любом случае ПЛК Шнайдера поддерживают протокол ModBus, поэтому любой модбас ОРС сервер и любая СКАДА.
Периодически встречаются индивидуумы, утверждающие что:- "ПЛК должны работать только со "своими" SCADA".

se_sib
освоился
освоился
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 73 раза

OPC server + Scada

Сообщение se_sib »

На одном обьекте 2000 переменных с М241 через родной OPC DA Codesys и сторонняя SCADA и то были проблемы при запросе SCADA не успевал формироваться полный список переменных и часть вываливалась, пришлось OPC DA как службу Windows настраивать.
Другой обьект 3500 переменных с М241 напрямую в Machine SCADA, полет нормальный.
Но 10к переменных с 1-го М241 это если только эксперементировать, может что-то и получится, хотя я не помню можно ли вообще столько в Symbols Configuration добавить.
Ответить

Вернуться в «ПЛК»