• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления "куплю/продам" мы не размещаем ни на каких условиях

LTMR08MFM

Закрыто

Автор темы
Gita
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 09:56
Имя: Владимир
Страна: Израиль
Благодарил (а): 1 раз

LTMR08MFM

Сообщение Gita »

Добрый день.Взял контроллер, дал электрику подключить.Он звонит-пошёл дым :o .короче он дал 230 вольт между А1 и СОМ.судя по всему сгорел шунт/резистор.может кто знает его параметры?
20210112_090538.jpg
16104350292734038244296981279025.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 12429
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 300 раз
Поблагодарили: 535 раз

LTMR08MFM

Сообщение Jackson »

Это не шунт и не резистор. Это предохранитель.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Автор темы
Gita
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 09:56
Имя: Владимир
Страна: Израиль
Благодарил (а): 1 раз

LTMR08MFM

Сообщение Gita »

:shock:
Уверен?потому что по останкам выглядит как сгоревшая катушка

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 12429
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 300 раз
Поблагодарили: 535 раз

LTMR08MFM

Сообщение Jackson »

Gita писал(а):
12 янв 2021, 10:08
сгорел шунт/резистор
А шунт/резистор может быть катушкой? И зачем нужна индуктивность в общем проводе цепи дискретных входов?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 2951
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 144 раза
Поблагодарили: 182 раза

LTMR08MFM

Сообщение AGorskiy »

Gita, согласно Инструкции https://download.schneider-electric.com ... =1672614EN
2021-01-12_213927.png
Это нелинейный резистор, отграничивает входной ток. Выполняет функцию предохранителя, когда вход пробьется, резистор защитит от КЗ. В вашем случае электрик это всё и провернул зАраз.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 12429
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 300 раз
Поблагодарили: 535 раз

LTMR08MFM

Сообщение Jackson »

На одном очень известном заводе так было сожжено порядка 20ти штук контроллеров. Электрик позвонил и спросил "откуда дым" не сразу, а только после того, как запасные контроллеры закончились на складе. Стоимость каждого была ок. $3200. Наверное, тот электрик и сейчас там работает, но уже без зарплаты (пока не возместит).
AGorskiy писал(а):
12 янв 2021, 21:57
Это нелинейный резистор
Да, варистор в роли предохранителя. Даже выгорая, он рвёт собой цепь. Лечится заменой или впаиванием куска проволоки, но во втором случае защиты уже не будет никакой (нестрашно при наличии внешнего нормального предохранителя). Сколько такой "восстановленной" электроники работает по стране - ни в сказке сказать, ни бульдозером сровнять.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.


Автор темы
Gita
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 09:56
Имя: Владимир
Страна: Израиль
Благодарил (а): 1 раз

LTMR08MFM

Сообщение Gita »

:ges_up: спасибо.
Можно закрывать

Закрыто

Вернуться в «Общие вопросы»