- обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
- не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
- дублирование сообщений приравнивается к спаму
- за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
- рекламу и частные объявления "куплю/продам" мы не размещаем ни на каких условиях
LTMR08MFM
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 янв 2021, 09:56
- Имя: Владимир
- Страна: Израиль
- Благодарил (а): 1 раз
LTMR08MFM
Добрый день.Взял контроллер, дал электрику подключить.Он звонит-пошёл дым
.короче он дал 230 вольт между А1 и СОМ.судя по всему сгорел шунт/резистор.может кто знает его параметры?

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 2951
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 144 раза
- Поблагодарили: 182 раза
LTMR08MFM
Gita, согласно Инструкции https://download.schneider-electric.com ... =1672614EN
Это нелинейный резистор, отграничивает входной ток. Выполняет функцию предохранителя, когда вход пробьется, резистор защитит от КЗ. В вашем случае электрик это всё и провернул зАраз.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- администратор
- Сообщения: 12429
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 15:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 300 раз
- Поблагодарили: 535 раз
LTMR08MFM
На одном очень известном заводе так было сожжено порядка 20ти штук контроллеров. Электрик позвонил и спросил "откуда дым" не сразу, а только после того, как запасные контроллеры закончились на складе. Стоимость каждого была ок. $3200. Наверное, тот электрик и сейчас там работает, но уже без зарплаты (пока не возместит).
Да, варистор в роли предохранителя. Даже выгорая, он рвёт собой цепь. Лечится заменой или впаиванием куска проволоки, но во втором случае защиты уже не будет никакой (нестрашно при наличии внешнего нормального предохранителя). Сколько такой "восстановленной" электроники работает по стране - ни в сказке сказать, ни бульдозером сровнять.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.