Приветствую!
Есть система BR следующей конфигурации:
ПЛК Pro Panel 400 с модулем интерфейса X2X IF791.9
с системой ввода-вывода:
Модуль интерфейса X2X и питания X20BR9300 на шинном модуле X20BM01
Модуль питания X20PS3300
Модули DI X20DI9371 х 3 шт
Модули DO X20DI9321 х 3 шт
на шинных модулях X20BM11
Ситуация: данная система не работает как нужно (с рождения), исходников нет. Требуется программу писать с нуля.
Скачал ПО, потыкался и понял, что осваивать её придется долго. Как вариант можно заменить только ПЛК на что-то попроще, оставив старую систему ввода-вывода.
Вопрос: можно ли работать с данной системой по другой шине, не X2X, заменив модуль X20BR9300 на другой, скажем, Модбас по Ethernet (X20BC0087) или RS232/485?
Курю мануалы, есть даже на русском но объемы по 600-900 страниц удручают.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Система ввода-вывода
-
- специалист по B&R
- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
- Имя: Волоснов Сергей
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 12 раз
Система ввода-вывода
Нет, работать с данными модулями ввода вывода без использования ЦПУ БР не возможно. Модули интерфейсов CAN, RS-485 или Ethernet, никак в этом не помогут.
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Система ввода-вывода
Именно. Потому что кроме "интерфеса" есть ещё "протокол обмена на основе интерфейса". Там этот протокол внутренний, закрытый.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 июл 2017, 12:19
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Система ввода-вывода
А зачем менять, не проще переписать программу? система то небольшая, дешевле будет и получите исходники.
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Система ввода-вывода
С логикой бы проблем не было, но там активная работа по сети 485 с ПЧ и заказными платами по протоколу Danfoss FC, боюсь, долго буду разбираться.
А вообще от BR сложилось хорошее впечатление, и от железа и от софта, только сложновато в освоении.
А вообще от BR сложилось хорошее впечатление, и от железа и от софта, только сложновато в освоении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 июл 2017, 12:19
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Система ввода-вывода
у данфосса стандартный протокол МОДБАС и свой протокол FC и в студии хорошие примеры реализации модбас мастера и слейва.
Так же тех поддержка тоже помогает советами.
Мы в своих проектах используем самописную функцию модбаса(которая легко переделывается в FC).
В общем, сделать модбас и FC на БРе не сложно.
С другой стороны - подбор нового оборудования, его заказ, корректировка КД, монтаж и написание программы.... - вы считаете, что это будет быстрее, чем сделать опрос по RS?
Так же тех поддержка тоже помогает советами.
Мы в своих проектах используем самописную функцию модбаса(которая легко переделывается в FC).
В общем, сделать модбас и FC на БРе не сложно.
С другой стороны - подбор нового оборудования, его заказ, корректировка КД, монтаж и написание программы.... - вы считаете, что это будет быстрее, чем сделать опрос по RS?
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Система ввода-вывода
Оборудование у меня в наличии, электросхему сохраню на 99%, сегодня закончил работу по RS и поуправлял всеми слейвами, на логику 2-3 дня и на HMI столько-же, параллельно дам задание на перемонтаж PLC и HMI, думаю, через неделю приступим к ПНР.