1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

OPC-сервер на B&R

Ответить

Автор темы
Ivydy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:19
Имя: Петров Артем Олегович
Благодарил (а): 9 раз

OPC-сервер на B&R

Сообщение Ivydy »

Здравствуйте. Активировал на плк BR OPC-сервер. Пытаюсь достучаться до него через UA Expert - пишет ошибку "Error "BadUserAccessDenied" was returned during ActivateSession". В чем может быть дело? Спасибо.

vortex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 18:10
Имя: Виталий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 19 раз

OPC-сервер на B&R

Сообщение vortex »

а что пишет логгер контроллера?

OPC старый или актуальный OPC UA?

на каждый opc тег прописывается Access, а в Configuration еще и Password

Проверьте родным работу OPC B&R OPC Monitor.

В OPC UA примерно так же: Access в тегах, User/Password в COnfiguration

Автор темы
Ivydy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:19
Имя: Петров Артем Олегович
Благодарил (а): 9 раз

OPC-сервер на B&R

Сообщение Ivydy »

Разобрался. Проблема была в том, что был пароль в настройках B&R в AccessANDSecurity
Ответить