Power Panel 500

Ответить

Автор темы
Aleksandr1966
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 авг 2020, 15:28
Имя: Александр
Страна: Молдова
город/регион: Тирасполь

Power Panel 500

Сообщение Aleksandr1966 »

Добрый день. Возникла необходимость разобраться с работой панели Power Panel 500 (5PP5) фирмы B&R. Суть проблемы в отсутствии реакции кнопок управления (панель сенсорная). У меня опыта работы с таким оборудованием нет. Буду признателен за любую информацию
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4712
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Power Panel 500

Сообщение VADR »

Перенёс тему в нужный раздел.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

drumpel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 09:33
Имя: Олег
Страна: Россия
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Power Panel 500

Сообщение drumpel »

Не знаю как в 500 серии а в 300 серии подобные проблемы были из-за того что сенсорная панель накрылась, она внутри подключена отдельным шлейфом. Конструктивно там отдельно сделан жк экран и на него накладывается сенсорная резистивная панель. Причём там где-то отваливается в таком месте где шлейф соединяется с панелью (под слоем силикона) и починить это почти невозможно, приходится покупать новую сенсорную панель.

Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Вот к стати видео на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=yL_w4WuAk4I

Автор темы
Aleksandr1966
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 авг 2020, 15:28
Имя: Александр
Страна: Молдова
город/регион: Тирасполь

Power Panel 500

Сообщение Aleksandr1966 »

Спасибо. Тоже шевелилась такая мысль, но были и сомнения. Буду разбирать. всё равно терять нечего.