Power panel 4pp320 не запускается

Ответить

Автор темы
drumpel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 09:33
Имя: Олег
Страна: Россия
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Power panel 4pp320 не запускается

Сообщение drumpel »

Проблем такая купили новую панель для замены старой название модели полностью сходится, разница только в ревизии. старая i0 новая l5

В общем вставляю флешку с записанным образом в новый пульт и пишет что нет bootrom.sys
хотя на старом всё работало.
Такого файла действительно нет на флешке. Почему так получается и что с этим можно сделать? Ведь пульты одной и той же модели (4pp320.0653-k01)

Есть ещё более древний пульт pp120 там на флешке присутствует bootrom.sys но с той флешки тоже не грузится , процесс загрузки останавливается с надписью: "bernecker+rainer industrialk-electroinic Servise" и так и висит.

Автор темы
drumpel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 09:33
Имя: Олег
Страна: Россия
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Power panel 4pp320 не запускается

Сообщение drumpel »

Главный вопрос : Почему два одинаковых пульта но одному из них подавай файл bootrom.sys а другой точно такой же пульт с такой же флешки прекрасно работает и этот файл ему почему то не нужен?

Может разница в каких то настройках биос или ещё чего нибудь?

Автор темы
drumpel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 09:33
Имя: Олег
Страна: Россия
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Power panel 4pp320 не запускается

Сообщение drumpel »

Оказалось что всё таки панели разные 4pp120 и 4pp320 крышка была от старой. :-( вот как.
Но что интересно, так панель которая работает, (4pp120) при загрузке не показывает модель платы.
Боле того , при переключении в режим bios кнопкой на плате, становится белый экран иничего не происходит. Биос мы не видим, никак.

Автор темы
drumpel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 09:33
Имя: Олег
Страна: Россия
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Power panel 4pp320 не запускается

Сообщение drumpel »

Выходит что старые 120 панели имеют только один встроенный вариант загрузки либо биос либо automation runtime а те которые по новее например 320 имеют оба варианта , можно просто переключить в нужный режим загрузки.

Хотя возможно что у меня 320 с биосом и рунтайм просто на флешке.