B&R PowerPanel35

Ответить

Автор темы
krivoi_avtomatik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 май 2020, 23:19
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

B&R PowerPanel35

Сообщение krivoi_avtomatik »

Добрый вечер!

Подскажите пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с программированием данных панелек.
Проблема такая - у панели был поврежден экран. Отдали представителю B&R на ремонт, а получили обратно пустую панель без проекта. Представитель утверждает, что можно восстановить проект из Runtime Utility Software, но при попытке подключиться к панели, программа не показывает список переменных. Такие же панели имеются еще на двух линиях, с таким же точно проектом, входами и выходами. Возможно ли скопировать проект оттуда и загрузить его в пришедшую из ремонта?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

B&R PowerPanel35

Сообщение Andreyit »

B&R не предполагает выгрузку проекта из панели. А "восстановить проект из Runtime Utility Software", конечно можно, если у вас есть оригинальный проект.
Можете заглянуть сюда и увидеть что "Ответ на вопрос "как извлечь проект из ПЛК B&R на ПК для редактирования в Automation Studio" - никак" (хоть у вас и панелька, а не плк). Хотя оттуда же вариант есть скачать кучку модулей из панельки и загрузить обратно.