B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Ответить

Автор темы
Gellager
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 13:09
Имя: Александр
Страна: Беларусь

B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Сообщение Gellager »

Добрый день!
Подскажите пожалуйста варианты калибровки тачскрина панели B&R Power Panel 100 4PP120.1043-31 Rev.K0 без BIOS.
После повреждения умудрились тачскрина сделали калибровку.
После замены тачскрина на новый исправный не получается "нажать" кнопки - нужно начать выше кнопки, за пределами экрана.
Исходника проекта нет.
На неисправном тачскрине тоже не получается сделать калибровку.

Можно ли сбросить настройки калибровки по умолчанию?
Где хранятся таблица калибровки ?
Есть ли способ сразу вызвать калибровку после включения ?

Буду очень благодарен за любые идеи !
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Сообщение hell_boy »

Gellager писал(а): 18 фев 2019, 09:05 Rev.K0 без BIOS
Что значит "без BIOS"? BIOS "испорчен" OEM-производителем? Как на поврежденном тачскрине смогли добраться до калибровки?
Калибровка тачскрина вызывается из логики программы. Например, при загрузки на 5 сек. показать кнопку с акцией "Calibration".
Способы рекалибровки тачскрина:
1. запросить у B&R CF-карту начальной установки панели. Там будет только экран с одной кнопкой "Calibration"
2. посмотреть содержимое CF-карты с помощью карт-ридера или по ftp. Калибровочные данные хранятся в файле "vccalibdata", вариант - в папке ADDON
3. Если есть IF789 interface module, выключить питание, поставить на IF789 "Station Number" - 8, включить питание.
4. Если на панели установлена ОС Windows CE/XP/7emb, поискать меню Control Panel -> Tablet PC Settings -> Calibrate...
5. возможно на панели включен VNC. Доступ клиентом VNC, IP панели, порты:5900, 5901, 5902 ... Пароль на управление - "c"
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Gellager
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 13:09
Имя: Александр
Страна: Беларусь

B&R Power Panel 100 калибровка тачскрина

Сообщение Gellager »

Большое спасибо за ответ !

Без BIOS - имею ввиду что панель нет привычного BIOS, и ОС типа Windows.
В описании панели: Boot loader/Operating system - Automation Runtime.
1. Панель снята с производства при попытки запроса предложили более новую панель или присылать им на ремонт. Но вопрос я формулировал иначе, попробую Ваш вариант. Был вариант самому создать проект с одной кнопкой калибровки, но есть опасения что бы не обновить ОС, судя по начальному экрану там AS 2.68, фото начального экрана прикрепляю.
2. Содержимое карты по ссылке. Там файлы с названиями типа: "5254_1.fw" к сожалению, похоже это скомпилированный проект.
https://mega.nz/#!bHIHiQoC!A72heWAsTkBt ... 2M0E0dMai0
3. Перепроверю, с таким номером не видел.
4. Увы, панель на Automation Runtime. :(
5. Попробую, но похоже панель старая и не такая продвинутая. :(

Попытка эмулировать нажатия частично успешная, но последний шаг, запуск калибровки не удалось эмулировать :(
https://mega.nz/#!iLQTnArZ!QeUTEC7PNSYs ... BRml_h9_BU

Документация на панель:
https://mega.nz/#!aDZ0UKxb!3Lb-LkKk0nx6 ... _4x_mL9foc