1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Аппаратный сброс плк X20CP0292

Ответить

Автор темы
ILA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 ноя 2018, 13:18
Имя: Николай
Страна: Россия

Аппаратный сброс плк X20CP0292

Сообщение ILA »

Доброго времени суток. Вопрос слеющего рода. На плк X20CP0292 была залита програма в АС 2.7. С операционкой V2.0. В АС 3.0 перезалил другую программу с операционкой j2.01. Програмы обе рабочии , как и контроллер. Но после этого , он делает холодный перезапуск и горит крассным R/E и оранжевым RDY соответствено "servis mode". И контроллер перестоет выходить на связь и по RS232 и по Ethernet. Вопрос как это пофиксить. Ну или существует ли аппаратный сброс. Проблема что у этого контроллера нет не флешки не батарейки. Что бы сбросить все. Буду примного благодарен за любой совет.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Аппаратный сброс плк X20CP0292

Сообщение hell_boy »

Переведите CPU в режим "BOOT", для чего поставьте оба свича на передней панели в положение 0. Тогда можете по RS232 прошить любую операционку, при этом программа сотрется, т.е. фактически сбросить CPU в заводское состояние.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
ILA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 ноя 2018, 13:18
Имя: Николай
Страна: Россия

Аппаратный сброс плк X20CP0292

Сообщение ILA »

hell_boy писал(а): 19 ноя 2018, 23:42 Переведите CPU в режим "BOOT", для чего поставьте оба свича на передней панели в положение 0. Тогда можете по RS232 прошить любую операционку, при этом программа сотрется, т.е. фактически сбросить CPU в заводское состояние.
Делал. Забыл написать что делал. Не видит его програма.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Аппаратный сброс плк X20CP0292

Сообщение hell_boy »

А перевести в "DIAGNOSE"? Свичи в F
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
ILA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 ноя 2018, 13:18
Имя: Николай
Страна: Россия

Аппаратный сброс плк X20CP0292

Сообщение ILA »

hell_boy писал(а): 20 ноя 2018, 09:28 А перевести в "DIAGNOSE"? Свичи в F
Пробовал все режимы. Я просто думал мб есть что-то аля "перемкнуть два контакта"..;)
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Аппаратный сброс плк X20CP0292

Сообщение hell_boy »

ILA писал(а): 21 ноя 2018, 11:15 перемкнуть два контакта
Это уже из области реверс-инжиниринга. Вообще, в режимах "boot" или "diagnose" грузится что-то вроде bios с дефолтными настройками. В "diagnose" к тому же доступна терминалка на RS232 или http на дефолтном IP с диагностикой. Как вариант, договориться с техподдержкой B&R и свозить CPU к ним.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
ILA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 ноя 2018, 13:18
Имя: Николай
Страна: Россия

Аппаратный сброс плк X20CP0292

Сообщение ILA »

Спасибо за советы и ответы. Наверное проще в b&r отправить контроллер. Тему можно закрыть.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Аппаратный сброс плк X20CP0292

Сообщение hell_boy »

По RS232 в service mode доступ должен быть. Посмотрите еще раз, может RX, TХ перепутали или параметры COM порта должны быть 57600, even, stop bit:1 Когда обмен идет на X20PS9500 должен индикатор S моргать
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
ILA
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 ноя 2018, 13:18
Имя: Николай
Страна: Россия

Аппаратный сброс плк X20CP0292

Сообщение ILA »

hell_boy писал(а): 13 дек 2018, 22:19 олжен быть. Посмотрите еще раз, может RX, TХ перепутали или параметры COM порта должны быть 57600, even, stop bit:1
Спасибо, но я все это делал. Не видит он никак его.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Аппаратный сброс плк X20CP0292

Сообщение hell_boy »

https://github.com/hilch/brwatch
небольшая фришная программа для поиска, управления, установки IP-портов и т.д. у ПЛК B&R без монстра AS. Правда, требуется установка PVI Development Setup
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2319
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 1645 раз
Поблагодарили: 160 раз

Аппаратный сброс плк X20CP0292

Сообщение keysansa »

Менял на CP0291 версию прошивки, плюс обновил ПО модулей В/В. После этого, программа перестала помещаться в память (понял уже после решения проблемы), контроллер выходил на красный R/E.
После консультации с B&R перевел контроллер в BOOT режим, и по COM порту спокойно откатился назад, плюс разобрался в проблеме.
Полностью поддерживаю hell_boy
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Ответить

Вернуться в «B&R Automation»