• обязательно заполнить свой профиль на русском языке кириллицей
  • не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему
  • дублирование сообщений приравнивается к спаму
  • за поиск и предложение пиратского ПО - бан без предупреждения
  • рекламу и частные объявления мы не размещаем ни на каких условиях

B&R Power Panel 400 - service

Ответить

Автор темы
Zhen
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 июн 2019, 15:40
Имя: Евгений

B&R Power Panel 400 - service

Сообщение Zhen » 24 июн 2019, 17:26

Добрый день, уважаемые

Есть оборудование с панелью B&R Power Panel 400 ( 4PP420.1043-75 ) и ПЛК с модулями X20BM01 X20BR9300 X20CS1030 и д.р.

Все работало исправно, по не передвинули оборудование на новое место.

После этого на экране следующие сообщения:

Attempting to book a Hard Drive...
VxLD 1.4.1

------------------------------------------------
booting...
идет считывание с CF карты (моргает светодиод CF)

---------------------------------------------
waiting 5 s for hardware 1 left ...

------------------------------------------------
идет на перезагрузку, опять пытается загрузиться и заканчивается

service
и больше ничего не происходит.

В чем может быть дело? Это проблема в ПЛК или Power Panel?
Для чего используется карта памяти CF? (я так понимаю, сама программа храниться в ПЛК)
Как продиагностировать ошибку?
И подскажите, пожалуйста, ресурсы по работе с панелями и ПЛК R&B

Спасибо


tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 189
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 06:14
Имя: Шамилов Данис
Благодарил (а): 10 раз

B&R Power Panel 400 - service

Сообщение tank_urg » 29 июн 2019, 07:58

Особенность ПЛК и управляющих панелей B&R (и 4PP420.1043-75 тоже), в том, что все хранится на карте CF - здесь и операционная система, и проект, и энергонезависимые переменные, и логи... Так что без этой карты никак.
Судя по сообщениям, которые выдает Ваша панель (waiting 5 s for hardware 1 left ... - 5 секунд ожидания для аппаратного обеспечения 1 осталось ...), ей не удается связаться с линейкой модулей ввода-вывода, которые обозначены в проекте. По умолчанию в среде разработки (Automation Studio) стоит настройка, согласно которой при нарушении связи с любым из модулей ввода-вывода работа системы управления прекращается, панель падает в "сервис". Видимо, эта настройка осталась в значении по умолчанию.
Вы указали модуль BR9300 - это приемник шины X2XLink, по которой осуществляется связь между панелью оператора и линейкой ввода-вывода. Скорее всего, при перемещении оборудования на новое место что-то произошло на участке панель - линейка ввода-вывода:
- повредился кабель;
- отошел клеммник X2XLink на панели или отвалился какой-нибудь из подключаемых к нему проводов;
- отошел какой-то из трех проводов X2XLink на модуле BR9300;
- если эта связь разбиралась на время перемещения, то возможно обратное подключение было произведено неверно.

Ответить

Вернуться в «B&R Automation»