B&R CP476

Ответить

Автор темы
molodoj_elektrik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 окт 2019, 14:12
Имя: Дима
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза

B&R CP476

Сообщение molodoj_elektrik »

всем доброго времени суток!
имеется куча вопросов с B&R CP 476.имеется контроллер с установленным модулем IF361. нужно подключиться к нему, залить проект, есть Automation Studio.
пробовал подключать шнуром 232, не получается, компухтер не видит контроллер, может надо через разъём CAN подключаться?? очень мало информации нашё в интернете по этому поводу. подключаться проовал и шнуром, который идёт от контроллера к панельке B&R Power Panel.
и ещё, при подаче питания на контроллер, индикации - RUN,CAN и мигает 1
есть очень старый ноут с DOS, на котором есть PG2000, но его не запустить, autoexec.bat отсутствует или повреждён

как соединиться с компьютером?? обычный, прямой rs232??? для чего 2 переключателя стоят?

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

B&R CP476

Сообщение Andreyit »

А мануал почитать?
1 мигает медленно - ошибка коммуникации, быстро - конфигурация не настроена или модуль другой.
Кабель, как другой форум пишет, надо нуль-модемный. Не переключатели, а крутилки - выбор режима CAN и спец. функции.

Автор темы
molodoj_elektrik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 окт 2019, 14:12
Имя: Дима
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза

B&R CP476

Сообщение molodoj_elektrik »

Имеется ещё одна проблема, тот же контроллер B&R CP476, 1 находится в резерве, к нему спокойно подключаюсь через порт RS-232.
Точно такой же контроллер, но установленный в щите, к нему не удаётся подключиться, при нажатии "Identify Hardware", пишет
Hardware upload finished with errors.
Error 4808: No connection available to the PLC
На контроллере светится ERR, RUN и RDY, оборудование ещё не установлено, только подключен щит хотелось связаться с котроллером для просмотра программы
Так же имеется панель оператора, 4РР320, при включении не может соединиться с контроллером, NO DATA CONNECTION TO PLC
Переключатели CAN 0-C

Andreyit
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 338
Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
Имя: Андрей
город/регион: Екатеринбург
Поблагодарили: 59 раз

B&R CP476

Сообщение Andreyit »

Другой форум пишет (и единственный кто пишет), что это ошибка вызвана чем-то что заставило уйти в сервисный режим.
Тип есть бесплатная программка PVI с помощью которой подключившись можно получить CSV лог файл с номером ошибки и общий лог.
Попытайтесь крутилку в то же самое состояния сделать на котором работает все (не особо поможет).

Автор темы
molodoj_elektrik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 30 окт 2019, 14:12
Имя: Дима
Страна: Россия
Благодарил (а): 3 раза

B&R CP476

Сообщение molodoj_elektrik »

Andreyit писал(а): 22 янв 2021, 15:25 Другой форум пишет (и единственный кто пишет), что это ошибка вызвана чем-то что заставило уйти в сервисный режим.
Тип есть бесплатная программка PVI с помощью которой подключившись можно получить CSV лог файл с номером ошибки и общий лог.
Попытайтесь крутилку в то же самое состояния сделать на котором работает все (не особо поможет).
Да, крутилку пробовал - не помогает
А вот с PVI буду разбираться, для меня это только начало работы с B&R
Спасибо

Classic
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 июн 2021, 17:59
Имя: Вячеслав
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск

B&R CP476

Сообщение Classic »

Если в интерфейсе не включён ina, через него не подключиться. Непосредственно на плк rs232, по умолчанию ina включен, любая версия студии подключается через нульмодемный кабель и "железный" порт на пк, с usb перереходниками бывают проблемы с драйверами. Если на плк ошибки, лучше по мануалу выставить hw адрес (не помню какой), чтоб в сервисном режиме подключиться. Сталкивался на одном экземпляре плк с нежеланием соединятся, пока не извлечешь IF модуль.
Ответить