1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

iFix v 4.0

Закрыто

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

iFix v 4.0

Сообщение iteng »

Добрый день, форумчане.
Нужна помощь. В iFix 4.0 используется I\O драйвер S_7 v6.12d. При добавлении тега в базу данных iFix , драйвер ругается, выводя ошибку: "I\O address entered was rejected by the server. BBT,DB80,4,0 " Т.е. первоначальная конфигурация драйвера работает? например ВВТ,DB80,3,0, а добавленные DB(BBT,DB80,4,0) не желают работать. iFix работает без ключа, т.е. по 2 часа. В базе данных тег с I\O address BBT,DB80,4,0 отображается как Undefined.
Проверяю этот адрес в OPC Scout - качество сигнала good/

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

iFix v 4.0

Сообщение iteng »

База данных заработала следующим образом:
1. MRES контроллера
2. Формирование тега в БД iFix
3. Конфигурация драйвера(добавление DB, определение длинны, сохранение)
4. Проверка S7 connection. ОРС и iFix должны быть - ОК.

Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 3 раза

iFix v 4.0

Сообщение iteng »

!!! Важно !!! MRES контроллера необходимо делать только в том случае, когда точно известно, что актуальная конфигурация записана на Flach карту. В моем случае это карта для CPU 318-2 DP
Закрыто

Вернуться в «GE iFix»