iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 1 раз

iFix v 4.0

Сообщение iteng » 09 окт 2019, 14:25

Добрый день, форумчане.
Нужна помощь. В iFix 4.0 используется I\O драйвер S_7 v6.12d. При добавлении тега в базу данных iFix , драйвер ругается, выводя ошибку: "I\O address entered was rejected by the server. BBT,DB80,4,0 " Т.е. первоначальная конфигурация драйвера работает? например ВВТ,DB80,3,0, а добавленные DB(BBT,DB80,4,0) не желают работать. iFix работает без ключа, т.е. по 2 часа. В базе данных тег с I\O address BBT,DB80,4,0 отображается как Undefined.
Проверяю этот адрес в OPC Scout - качество сигнала good/


Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 1 раз

iFix v 4.0

Сообщение iteng » 14 окт 2019, 06:29

База данных заработала следующим образом:
1. MRES контроллера
2. Формирование тега в БД iFix
3. Конфигурация драйвера(добавление DB, определение длинны, сохранение)
4. Проверка S7 connection. ОРС и iFix должны быть - ОК.


Автор темы
iteng
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
Имя: Сергей
Благодарил (а): 1 раз

iFix v 4.0

Сообщение iteng » 17 окт 2019, 07:37

!!! Важно !!! MRES контроллера необходимо делать только в том случае, когда точно известно, что актуальная конфигурация записана на Flach карту. В моем случае это карта для CPU 318-2 DP