1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Связь с Метакон 515

Ответить

Автор темы
Vlad9
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 14:40
Имя: Vasikov V V
Благодарил (а): 2 раза

Связь с Метакон 515

Сообщение Vlad9 »

Добрый день. Проблема как связать Метакон 515 с InTouch. Метакон имеет свой протокол, стандартные протоколы не поддерживает так понимаю. Задал вопрос производителям молчат, дали ссылку на протокол и паспорт прибора. Вообще служба поддержки оставляет желать лучшего. Может кто сталкивался?

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Связь с Метакон 515

Сообщение Parliament74 »

со страницы прибора:
"Поддержка протокола RNet по сети RS-485 дает возможность использовать приборы МЕТАКОН-515 в SCADA-системах АСУТП при помощи OPC-сервера для регуляторов МЕТАКОН."

Со страницы OPC-сервера МЕТАКОН:
"OPC-сервер для регуляторов МЕТАКОН распространяется нами бесплатно.
OPC-сервер регуляторов МЕТАКОН берется отсюда.
http://www.contravt.ru/?id=7272 "

Автор темы
Vlad9
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 14:40
Имя: Vasikov V V
Благодарил (а): 2 раза

Связь с Метакон 515

Сообщение Vlad9 »

Спасибо, то что нужно.

Автор темы
Vlad9
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 14:40
Имя: Vasikov V V
Благодарил (а): 2 раза

Связь с Метакон 515

Сообщение Vlad9 »

Возвращаюсь к прежней теме, Intouch не хочет работать с OPC метакон. При запуске Intouch спрашивает что не запущен OPC Метакон, запустить? говорю да но он не запускает. Запускаю ручками.Intouch ругаться перестает. Но OPC к порту не обращается. Прибора у меня пока нет. Поэтому просто контролирую порт. Когда в OPC делаю поиск устройств запросы в порт идут, т е связь порт OPC есть. Нету связи Intouch OPC. Рядом стоит Kepware там все нормально.

NewOrdered
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 27 раз

Связь с Метакон 515

Сообщение NewOrdered »

Vlad9 писал(а): 19 май 2018, 15:40 Возвращаюсь к прежней теме, Intouch не хочет работать с OPC метакон. При запуске Intouch спрашивает что не запущен OPC Метакон, запустить? говорю да но он не запускает. Запускаю ручками.Intouch ругаться перестает. Но OPC к порту не обращается. Прибора у меня пока нет. Поэтому просто контролирую порт. Когда в OPC делаю поиск устройств запросы в порт идут, т е связь порт OPC есть. Нету связи Intouch OPC. Рядом стоит Kepware там все нормально.
InTouch не работает с OPC-серверами напрямую, только SuiteLink.

Может нужно настроить OPC Link?

Автор темы
Vlad9
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 14:40
Имя: Vasikov V V
Благодарил (а): 2 раза

Связь с Метакон 515

Сообщение Vlad9 »

Да настроил через FsGateWay
Ответить

Вернуться в «Wonderware Intouch»