1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Кодировка alarmhistory

Ответить

Автор темы
Silent1337
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 мар 2021, 07:19
Имя: Павел
Благодарил (а): 1 раз
Забанен: Бессрочно

Кодировка alarmhistory

Сообщение Silent1337 »

Добрый день. Слетела кодировка в окне алармхистори. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано? Заранее, очень благодарен!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

NewOrdered
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 27 раз

Кодировка alarmhistory

Сообщение NewOrdered »

Для Win7 мне помогло следующее:
Control Panel > Region and Language:
1. Все настройки изменены на English (US)
2. Перезагрузка
3. Все настройки изменены обратно на Russian (Russia)
4. Перезагрузка

Автор темы
Silent1337
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 мар 2021, 07:19
Имя: Павел
Благодарил (а): 1 раз
Забанен: Бессрочно

Кодировка alarmhistory

Сообщение Silent1337 »

На win server 2008 r2 не помогло

NewOrdered
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 27 раз

Кодировка alarmhistory

Сообщение NewOrdered »

System Locale?
Language for Non-Unicode programs?

Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
Компонент берет алармы из БД? Есть возможность заглянуть, как комментарии выглядят в БД? Возможно изменился порядок сортировки (Collation) у БД(?)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Кодировка alarmhistory

Сообщение Ryzhij »

---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Silent1337
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 мар 2021, 07:19
Имя: Павел
Благодарил (а): 1 раз
Забанен: Бессрочно

Кодировка alarmhistory

Сообщение Silent1337 »

NewOrdered писал(а): 30 июн 2021, 13:30 System Locale?
Language for Non-Unicode programs?

Отправлено спустя 7 минут 41 секунду:
Компонент берет алармы из БД? Есть возможность заглянуть, как комментарии выглядят в БД? Возможно изменился порядок сортировки (Collation) у БД(?)
Да, из бд. Комментарии в бд выглядят точно так же. Collation сопоставили с другой бд - точно такая же. (Ciryllic_General_Cl_AS)

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
System locale- пробовал менять на english (us) с перезагрузкой и обратно на русский - безрезультатно.

NewOrdered
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 27 раз

Кодировка alarmhistory

Сообщение NewOrdered »

Значит русский текст в комментариях изначально имеет неверную кодировку, это не проблема отображения или вывода из БД.
В WindowMaker как они выглядят?

Автор темы
Silent1337
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 мар 2021, 07:19
Имя: Павел
Благодарил (а): 1 раз
Забанен: Бессрочно

Кодировка alarmhistory

Сообщение Silent1337 »

Методом тыка установил шрифт, расшифровывающий этот набор символов. Поменял его в бд: tools > options > show settings - grid results и data viewer из списка выбрал наш фонт. И поменял фонт в самом объекте graphic toolbox.
Ответить

Вернуться в «Wonderware Intouch»