Открыть проект Wonderware Intouch

Ответить

Автор темы
Vadim88
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 15:49
Имя: Вадим
Страна: Россия
город/регион: Челябинская область, г.Златоуст
Благодарил (а): 16 раз

Открыть проект Wonderware Intouch

Сообщение Vadim88 »

Здравствуйте!

Пытался в Wonderware Intouch 2014 года открыть проект созданный в Wonderware Intouch 10.0.200. Выскакиевает сообщение, что вроде как из-за разности версий проект открыть нельзя

Проект представялет из себя набор файлов с различными расширениями: cbc, csc, dbk и т д, еще есть папка Symbols.

Проект Wonderware Intouch можно открыть только в той версии в которой он был создан?

Подскажите пожалуйста.

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Открыть проект Wonderware Intouch

Сообщение Parliament74 »

Вот здесь: http://archestra.info/index.php/System_ ... patibility есть таблица совместимости System Platform 2014.

Относительно Wonderware InTouch 10.0 SP2 указано (см. раздел Wonderware System Platform Upgrade and Migration):
Upgrade - Not supported;
Node-by-Node Upgrade: Not available;
Migrate: Supported.

Открыть так просто не получится, но возможно сделать миграцию проекта.

Вот здесь: https://knowledge.insourcess.com/Suppor ... re_Intouch описана процедура миграции (правда с версии 10.1.3) как раз на 2014 R2, но возможно с 10.0.2 сначала надо мигрировать на 10.1.3 и далее уже на 2014 R2, не приходилось таким заниматься. Там же ещё и операционные системы разные, в-общем, с бубном немножко попрыгать придётся.

P.s.: Только проверьте, что версия точно 10.0.2, а не 10.0.002, поскольку это две большие разницы: https://knowledge.insourcess.com/Suppor ... Unknown%22

Автор темы
Vadim88
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 15:49
Имя: Вадим
Страна: Россия
город/регион: Челябинская область, г.Златоуст
Благодарил (а): 16 раз

Открыть проект Wonderware Intouch

Сообщение Vadim88 »

Здравствуйте! Спасибо за помощь)

Версия 10.0.2 это intouch 10.0 с service pack 2 ?

Parliament74
корифей
корифей
Сообщения: 792
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 202 раза

Открыть проект Wonderware Intouch

Сообщение Parliament74 »

Vadim88 писал(а): 27 авг 2019, 22:31 Версия 10.0.2 это intouch 10.0 с service pack 2 ?
Вообще:
10.0.200 - это 10.0 + Service Pack 2
10.0.002 - это 10.0 + Patch 2
Service Pack 2 где-то на год позже Patch 2 вышел.

А что такое 10.0.2 - это история умалчивает, но скорее всего, Service Pack 2 должно быть...

Автор темы
Vadim88
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 15:49
Имя: Вадим
Страна: Россия
город/регион: Челябинская область, г.Златоуст
Благодарил (а): 16 раз

Открыть проект Wonderware Intouch

Сообщение Vadim88 »

Parliament74 писал(а): 27 авг 2019, 22:46 10.0.200 - это 10.0 + Service Pack 2
10.0.002 - это 10.0 + Patch 2
Спасибо большое за информацию, помогло.