Дублирование аварийных сообщений в общем журнале событий (Intouch и Archestra IDE)

Ответить

Автор темы
Aleksandra
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 май 2019, 12:17
Имя: Александра Вагапова
Страна: Russia
город/регион: Ufa

Дублирование аварийных сообщений в общем журнале событий (Intouch и Archestra IDE)

Сообщение Aleksandra »

Добрый день, уважаемые!

Программное обеспечение - InTouch 2017 Runtime 3K Tag with I/O, Development Studio 2017 Large 5K\3k\500.


Проект развернут в галактике Archestra IDE, визуализация через InTouch APP.

При срабатывании аварии дублируются сообщения в общем журнале событий (тип элемента Alarm Client - Client Mode - Recent Alarms and Events). На аварийных тэгах стоит свойство State Alarm для попадании в журнал аварий (тип элемента Alarm Client - Client Mode - Current Alarms) и попадания в общий журнал событий (тип элемента Alarm Client - Client Mode - Recent Alarms and Events), при этом в журнале аварий они не дублируются, а в общем журнале событий дублируются. Также дублируются действия квитирования. Один из пяти раз бывает запись не дублируется.
В обоих журналах подвязана одинаковая адрессация к тэгам (\\comp\Galaxy!Plant_Area). Если удаляю полностью журнал аварий (Current Alarms), то проблема все равно остается, т.е. записи дублируется с одним общим журналом событий.

Также для сведения у объектов которым задаю свойство History (вместо State Alarm, для того чтобы они попадали только в общий журнал и не попадали в журнал аварий) дубликация записи не происходит.

Что я делаю не так?

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Дублирование аварийных сообщений в общем журнале событий (Intouch и Archestra IDE)

Сообщение MaksimNT »

Что в службах запущено от InTouch?
В настройках флаг много процессорный установлен ?
Не дублируется службы/процессы ?

Автор темы
Aleksandra
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 17 май 2019, 12:17
Имя: Александра Вагапова
Страна: Russia
город/регион: Ufa

Дублирование аварийных сообщений в общем журнале событий (Intouch и Archestra IDE)

Сообщение Aleksandra »

MaksimNT писал(а): 17 май 2019, 17:49 Что в службах запущено от InTouch?
В настройках флаг много процессорный установлен ?
Не дублируется службы/процессы ?
Вопрос решился тем, что пришлось снять опцию в IDE - Alarms and Events Configuration - Historize.

А где находится опция флага много процессорная установка?

MaksimNT
освоился
освоился
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 06:30
Имя: Фоменко Максим Анатольевич
Страна: РФ
город/регион: гор. Нижнйи Тагил, Свердловской обл.
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 76 раз

Дублирование аварийных сообщений в общем журнале событий (Intouch и Archestra IDE)

Сообщение MaksimNT »

Aleksandra писал(а): 20 май 2019, 07:50 А где находится опция флага много процессорная установка?
По умолчанию много процессорная установка.

Что-то вписывали наполняли win.ini, если правильно помню, то путь в новых версиях
C:\Users\"relevant username"\AppData\Local\Wonderware\win.ini

похожее встречал на 9.5 смотреть разъяснение L00056377 в
http://archestra.info/index.php/InTouch_9.5_SP1
Ответить