Сообщение Vadim88 » 07 авг 2019, 20:17

Здравствуйте!

Пытался в Wonderware Intouch 2014 года открыть проект созданный в Wonderware Intouch 10.0.200. Выскакиевает сообщение, что вроде как из-за разности версий проект открыть нельзя

Проект представялет из себя набор файлов с различными расширениями: cbc, csc, dbk и т д, еще есть папка Symbols.

Проект Wonderware Intouch можно открыть только в той версии в которой он был создан?

Подскажите пожалуйста.


Parliament74
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 316
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Галкин Максим Владимирович
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 60 раз

Открыть проект Wonderware Intouch

Сообщение Parliament74 » 07 авг 2019, 21:31

Вот здесь: http://archestra.info/index.php/System_ ... patibility есть таблица совместимости System Platform 2014.

Относительно Wonderware InTouch 10.0 SP2 указано (см. раздел Wonderware System Platform Upgrade and Migration):
Upgrade - Not supported;
Node-by-Node Upgrade: Not available;
Migrate: Supported.

Открыть так просто не получится, но возможно сделать миграцию проекта.

Вот здесь: https://knowledge.insourcess.com/Suppor ... re_Intouch описана процедура миграции (правда с версии 10.1.3) как раз на 2014 R2, но возможно с 10.0.2 сначала надо мигрировать на 10.1.3 и далее уже на 2014 R2, не приходилось таким заниматься. Там же ещё и операционные системы разные, в-общем, с бубном немножко попрыгать придётся.

P.s.: Только проверьте, что версия точно 10.0.2, а не 10.0.002, поскольку это две большие разницы: https://knowledge.insourcess.com/Suppor ... Unknown%22