1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Свойство блока не заполняется

Структура / Идентификаторы / Свойства блока / Рамки / Формы / Шрифты / Слои / Печать / Экспорт

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Свойство блока не заполняется

Сообщение beastmaster »

Суть проблемы: есть два датчика - один давления, другой - температуры, размещенных на ФСА. У обоих прописаны свойства блока, который "вытягивают" из базы данных нужные мне значения - тип сигнала и диапазон измерения.
Sens1.jpg
Sens2.jpg
Далее для точки подключения этих датчиков к ПЛК созданы свойства блока, которые позволяют "вытягивать" тип сигнала и диапазон измерения полученных датчиков в ПЛК, далее эти данные попадают в отчет. Но проблема в том, что для датчика давления все эти данные успешно попадают в ПЛК
ПЛК1.jpg
а для датчика температуры - нет
ПЛК2.jpg
Записи свойств блока идентичны, параметры точки подключения (определение функции и проч.) тоже. В чем может быть проблема?
Для "Свойство блока 2" ПЛК формат следующий: [20025,1,1<20064<20201<20201,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>]
Для "Свойство блока 3" ПЛК формат следующий: [20025,1,1<20064<20201<20201,2,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Свойство блока не заполняется

Сообщение Madwolf »

Вид представления, главные функции идентично?

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Свойство блока не заполняется

Сообщение beastmaster »

Да, у обоих датчиков вид представления - многополюсный, не главные функции ("галочкой" не отмечены), главные функции у символов на функциональной схеме.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Свойство блока не заполняется

Сообщение Madwolf »

Кидайте кусок схемы, так сложно оценить.

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Свойство блока не заполняется

Сообщение beastmaster »

Вот, как макросы страниц...
Sample_1.zip
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Свойство блока не заполняется

Сообщение Madwolf »

Причина в следующем: в ваших датчиках температуры -BT1, 2 и т.д. в логике ошибка: стоит передача потенциала на другой вывод, а также отслеживание сигнала ПЛК, это нужно убрать и все заработает.
Как нашел: в свойство блока вывода ПЛК добавил: [20025,1,1<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>], и увидел что вывод ПЛК находит свой же блок, т.е. сигнал проходил через датчик и возвращался на ПЛК.

Автор темы
beastmaster
освоился
освоился
Сообщения: 214
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 8 раз

Свойство блока не заполняется

Сообщение beastmaster »

Спасибо, все заработало!

fx-man
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 02 май 2018, 18:53
Имя: Сергей
Благодарил (а): 8 раз

Свойство блока не заполняется

Сообщение fx-man »

Интересно, а можно как то сделать чтобы при изменении позиции (ОУ) датчика на ФСА автоматически менялись соответствующие позиции на схеме соединений?
Ответить