F02 Форма отчета ПЭ3. Ошибка

База данных изделий / Импорт / Экспорт / Данные от производителей / Отчеты (F01, F02)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
dnsv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 17:30
Имя: Денис О
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

F02 Форма отчета ПЭ3. Ошибка

Сообщение dnsv »

Добрый день!
Собрал свою форму отчета перечня элементов согласно теме viewtopic.php?f=178&t=8794
А также советам на форуме и FAQ (в части объединения повторяющихся элементов в одну строку).
Для этого использовал рекомендации AGorskiy в части добавления доп условие сортировки по свойству "Изделие относится к принадлежностям" в форме.
форма.png
Результат обычно удовлетворял, но сегодня вылез небольшой баг:
Контакт.png
Два дополнительных контакта автоматических выключателей объединяются в одну строчку под SF1, хотя я ожидал что каждый доп контакт будет выгружен под строчкой "своего" АВ - первый после SF1, второй после SF2.
Причем в части блоков испытательных SG форма работает корректно.
Ниже скрин как прицеплены доп контакты к АВ в навигаторе устройств.
АВ.png
Прошу помощи как модифицировать форму, чтобы баг ушел.

Свои формы также прикладываю.
ПЭ3_л1.f02
ПЭ3_л2.f02
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Форма отчета ПЭ3. Ошибка

Сообщение AGorskiy »

Это не ошибка. Просто Номер позиции нужно "пробить" такой же как на АВ, тогда "допики" расставятся в ПЭ3 по местам.

Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
С испытательными блоками - тоже ситуация ясна, у ПЕРВОГО ОУ, нужный допик....потому строка сверху. По главным изделиям идет сортировка в перечне, вот и расставились сразу верно.
А вот попробуйте задать им все одинаковые крышки - посмотрите, что получится.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Автор темы
dnsv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 17:30
Имя: Денис О
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 4 раза

Форма отчета ПЭ3. Ошибка

Сообщение dnsv »

AGorskiy писал(а): 14 май 2021, 14:00 Это не ошибка. Просто Номер позиции нужно "пробить" такой же как на АВ, тогда "допики" расставятся в ПЭ3 по местам
Что-то я немного не "андестенд". Номера позиций на этом этапе я пока что не проставляю и не сортирую по ним. Это обязательно нужно сделать, чтобы "допики" раскидать по своим главным изделиям?
AGorskiy писал(а): 14 май 2021, 14:00 С испытательными блоками - тоже ситуация ясна, у ПЕРВОГО ОУ, нужный допик....потому строка сверху. По главным изделиям идет сортировка в перечне, вот и расставились сразу верно.
А вот попробуйте задать им все одинаковые крышки - посмотрите, что получится.
Да, я видел что получается если одинаковые крышки поставить)
Получается, изделия в ПЭ3 нужно обязательно еще по номерам позиций сортировать?
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Форма отчета ПЭ3. Ошибка

Сообщение AGorskiy »

Если не ошибаюсь тут - download/file.php?id=11987 описывал, даже приводил пример, какие ситуации могут возникнуть.
Два этапа и так далее.
viewtopic.php?p=117215#p117215
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

ill_via
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 апр 2020, 12:08
Имя: Илья
Благодарил (а): 4 раза

Форма отчета ПЭ3. Ошибка

Сообщение ill_via »

AGorskiy писал(а): 14 май 2021, 14:00 Это не ошибка. Просто Номер позиции нужно "пробить" такой же как на АВ, тогда "допики" расставятся в ПЭ3 по местам.
А можно как-то сделать, чтобы у допов автоматически выставлялись Номера позиций такие же, как у главного изделия?
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Форма отчета ПЭ3. Ошибка

Сообщение AGorskiy »

ill_via писал(а): 21 окт 2021, 13:55 Номера позиций такие же, как у главного изделия
Нет, Еплан нумерует по признаку Изделия, а они разные.
ЗЫ: данное свойство можете править рУками
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

Форма отчета ПЭ3. Ошибка

Сообщение AGorskiy »

ill_via, как вариант решения -попробуйте использовать узел, возможно тогда будет одна позиции легенды.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

ill_via
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 30 апр 2020, 12:08
Имя: Илья
Благодарил (а): 4 раза

F02 Форма отчета ПЭ3. Ошибка

Сообщение ill_via »

AGorskiy писал(а): 24 окт 2021, 10:43 ill_via, как вариант решения -попробуйте использовать узел, возможно тогда будет одна позиции легенды.
Какой узел вы имеете в виду <20492> или <20905>?
Может быть через API проставить номера позиций? в цикле пробежаться по всем ОУ и номерам изделий и объединить их...
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

F02 Форма отчета ПЭ3. Ошибка

Сообщение AGorskiy »

ill_via писал(а): 26 окт 2021, 08:56 Какой узел вы имеете в виду
Пример держатель предохранителя и предохранитель - два изделия в одной связке
Снимок экрана 2021-10-26 103521.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

spbbears
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 10:58
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

F02 Форма отчета ПЭ3. Ошибка

Сообщение spbbears »

@AGorskiy А как записывается в групповую спецификацию узлы? можно ли развернуть состав узла?
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

F02 Форма отчета ПЭ3. Ошибка

Сообщение AGorskiy »

spbbears писал(а): 14 июл 2022, 16:59 А как записывается в групповую спецификацию узлы?
Или узлом, как бы это не звучало, но я разворачиваю состав - есть соответствующий чекбокс.
Снимок экрана 2022-07-15 080410.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

spbbears
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 10:58
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

F02 Форма отчета ПЭ3. Ошибка

Сообщение spbbears »

AGorskiy писал(а): 14 июл 2022, 19:46 Или узлом, как бы это не звучало, но я разворачиваю состав - есть соответствующий чекбокс.
Я имел ввиду в спецификацию либо узел, либо развертку узла записывает форма, а записать узел и развертку узла есть возможность?
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3329
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 178 раз
Поблагодарили: 368 раз

F02 Форма отчета ПЭ3. Ошибка

Сообщение AGorskiy »

В одном отчете вы хотите видеть, как развернутый вид узла, так и просто узел? Если да, то такой возможности я не знаю - предполагаю, что её нет.