1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Маркировка / Внешняя обработка / Экспорт / Импорт / Сторонние программы

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто

AlexNaxodka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 ноя 2015, 17:51
Имя: Лутонин Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Вывод данных в Excel

Сообщение AlexNaxodka »

Я выводил так: Сервисные программы - отчеты - маркировка.
а далее слишком много настроек. После череды попыток у меня все время ерунда получается какая-то.
Не могли бы вы привести стандартную последовательность действий для вывода таблицы (что за чем следует) ?
и как правильно настроить шаблон для вывода данных?
заранее спасибо

JRE
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 13:45
Имя: Янис Рейнхолдс
Страна: Латвия
Поблагодарили: 1 раз

Re: Вывод данных в Excel

Сообщение JRE »

Добрый день, Александр!
На поставленный вами вопрос возможен только один ответ - читайте справку.
Это изза того, что существует много вариантов информации, которую надо вывести. В зависимотси от типа необходимой информации - будут ответвления решений для каждой из отдельных задач.
В кратце - не могли бы вы конкретизировать, что именно вы желаете вывести в эксцель?

AlexNaxodka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 ноя 2015, 17:51
Имя: Лутонин Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка

Сообщение AlexNaxodka »

Мне нужно вывести два разных документа
Один - групповая спецификация изделий
Другой - таблицу соединений (по типу источник - цель, номер соединения, описание первого и второго устройства)
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка

Сообщение AGorskiy »

http://www.eplan4all.info/?s=%D0%BC%D0% ... 0%BA%D0%B0

На форуме и в блоге по этим темам массы инфы.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

AlexNaxodka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 ноя 2015, 17:51
Имя: Лутонин Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка

Сообщение AlexNaxodka »

Андрей, спасибо за ссылку, прям то что надо!
Только вот вопрос появился: там в архивах на сайте есть эксель шаблон и хмл файл,
хмл файл как я понял это поднастройка для вывода файлов с эксель. как ее (поднастройку) импортировать в эплан?
Пробовал как изделие но ничего не появилось
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка

Сообщение AGorskiy »

Так как обычно, любая схема (так называются поднастройки в Е) импортируется и экспортируется, рядом с надписью Схема, например в Маркировке, символы стрелка к файлу и от файла.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Re: Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка

Сообщение legionercheg »

Андрей, может AlexNaxodka это имел ввиду:
1.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Re: Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка

Сообщение AGorskiy »

Про Шаблон, Александр понял, а про Схему нет, это как раз и есть набор всевозможных-нужных свойств.
Скрин твой, по любому, полезен будет этому подовану =))
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

AlexNaxodka
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 ноя 2015, 17:51
Имя: Лутонин Александр Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка

Сообщение AlexNaxodka »

Вроде разобрался, спасибо вам огромное
Андрей, с вашей помощью скоро в джедаи переквалифицируюсь =)
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Сообщение AGorskiy »

Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

metrolog_1977
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 04 июл 2014, 18:54
Имя: Дмитрий
Страна: Беларусь
город/регион: Барановичи

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Сообщение metrolog_1977 »

Здравствуйте! Хочу в Еxcel вывести обозначения соединений, для печати бирок проводов.
И я так понял что на сайте http://www.eplan4all.info есть инструкция как это сделать, но сайт недоступен. Может кто поделится информацией.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Сообщение AGorskiy »

metrolog_1977, по вашей просьбе информацию отослал вам в ЛС.
А как работать с Маркировкой смотрите тут
https://www.youtube.com/channel/UCE21RI ... ZRgbCyMTIw
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Сообщение Gray-Gray »

Здравствуйте. Пробую вывести отчет маркировки соединений. Результатом не доволен. На форуме и на сайте eplan4all решения не нашел. Скрины под спойлером:
[+]
Марк01_cr.png
Марк02_cr.png
Марк03_cr.png
Марк04_cr.png
Марк05_cr.png
Не устраивают пустые ячейки между заполненными, нарушенная очередность сверху-вниз по возрастанию и последняя маркировка 1L- это именно мостовая перемычка, а не провод. Меня устроит следующий вариант вывода:
62-1
62-2
62-3
62-4
62-5
62-6
62-7
62-8
1L-
1L-
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

kirya93
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 17 фев 2014, 12:38
Имя: Кирилл
город/регион: Донецк
Поблагодарили: 10 раз

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Сообщение kirya93 »

На вкладке "Настройки" в настройках маркировки есть всё, что Вас интересует.
Для избавления от пустых строк нужен фильтр с галочкой "отрицат." и со свойством "обозначение соединения".
С сортировкой, думаю, разберетесь)

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Сообщение Gray-Gray »

Моя основная трудность состоит в том, что в ходе экспериментов заметил: Eplan не считает за соединение то, что разрывается точкой разрыва:
[+]
Марк06_cr.png
Марк07_cr.png
Вот, например, точек определения соединения 2L+ на странице 5, но в отчете всего 3. Точки определения соединения 55-7 и 55-8 на странице есть, а в отчете нет. Это все те случаи когда точки определения соединения размещены на соединении где имеется точка разрыва. Вот это как можно преодолеть?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Сообщение Gray-Gray »

Переход страниц 54 и 55 принципиальной схемы:
[+]
Марк08_cr.png
Соединение между выв.1 -54SK1 и выв.13 -21QF1 - это провод с обозначением 2L+.
То, что в проекте он обозначен дважды и на стр.54, и на стр.55 - это не страшно.
Вот его маркировка в отчет не попадает ни разу.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Сообщение Madwolf »

Точка разрыва не прерывает само соединение, что логично.
Пустые строки - не обозначенные соединения на схеме.

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Сообщение Gray-Gray »

Madwolf писал(а): Точка разрыва не прерывает само соединение, что логично
Не спорю, но почему в отчет не попадает?
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

Winki
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 24 май 2013, 15:42
Имя: Екатерина
город/регион: ОКБ
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 53 раза

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Сообщение Winki »

А что у вас в шаблоне файла excel?

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Сообщение Gray-Gray »

Winki писал(а):А что у вас в шаблоне файла excel?
Абсолютно ничего. Не использовал шаблон. Я и в текстовый файл выгружал - результат тот же.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

Winki
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 249
Зарегистрирован: 24 май 2013, 15:42
Имя: Екатерина
город/регион: ОКБ
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 53 раза

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Сообщение Winki »

Чтобы выводить маркировку, в шаблоне нужно задать формат...)
А если и в текстовом файле те же проблемы, то нужно искать проблему в настройках экспорта...

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Сообщение Madwolf »

Еплан считает соединения разделенные точками разрыва за соединение (изв. за тавтологию). У Вас либо нет связи между точками, либо активирован какой-то фильтр, из-за чего они не попадают в отчет или маркировку.

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Сообщение Gray-Gray »

Madwolf писал(а): либо нет связи между точками
Связь есть, это видно по наличию перекрестных ссылок и по цвету потенциала, передающегося по точкам разрыва. В данном случае цвет голубой. И функции определены:
[+]
Марк09_cr+.png
Марк10_cr+.png
и в фильтре ничего лишнего:
[+]
Марк11_cr.png
а результат прежний:
[+]
Марк12_cr.png
копирую одну из точек определения соединения, которая не попадает в отчет, и вставляю трижды на места где они еще не обозначены:
[+]
Марк13_cr+.png
в результате они попадают в отчет:
[+]
Марк14_cr+.png
отсюда вывод, который уже писал: в отчет попадают только те обозначенные соединения, которые размещены на соединительных линиях, непрерывающихся точками разрыва. Неужели только у меня так? Пожалуйста, приведите свой пример в доказательство обратного моей ситуации. Заранее благодарен.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 2.9 SP1

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Сообщение Madwolf »

Смотрите в навигаторе соединений, куда именно идет соединение. Там можно в настройках соединения посмотреть его свойства. В отчет попадают данные именно соединения, а не точки определения соединений. Точка соединения предназначена лишь для назначения свойств соединению. Также учтите следующее: если разместить на одном соединении две точки с разными функциями, результат будет непредсказуем. Я не вижу всей схемы, сложно судить. Можете выложить сюда макросы страниц, попробуем разобраться.

Gray-Gray
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 13:59
Имя: Сергей
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 6 раз

Вопросы связанные с настройкой и отчетностью "Маркировка"

Сообщение Gray-Gray »

Madwolf писал(а): Там можно в настройках соединения посмотреть его свойства
Все верно, все сходится, но не выводится )
[+]
Марк15_cr+.png
Марк16_cr+.png
После того, как сделал последние скрины для форума, попробовал сформировать отчет маркировки всего проекта (до этого я в навигаторе страниц выделял одну либо две смежных страницы) и вроде бы я вижу то, что хотел бы видеть
[+]
Марк17_cr.png
в этом отчете есть соединения Жила/провод с обозначенным соединением 1L-. А также проверил остальные соединения разорванные на схеме точками разрыва - они также попали в отчет. Выкладываю макросы страниц, но мне кажется, они внесут мало ясности. Не буду спешить делать выводы, но мне кажется решение проблемы уже совсем близко.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.