Клеммники не попадают в отчёт через маркировку

Маркировка / Внешняя обработка / Экспорт / Импорт / Сторонние программы

Модератор: специалисты Eplan

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Клеммники не попадают в отчёт через маркировку

Сообщение Jackson »

Доброе время!

Выполняю проект, в котором клеммы определены через определения клемников. Каждой клемме изделие не присвоено, но сгенерированы определения клеммников где все изделия указаны.

Выполняю отчёт - групповая спецификация изделий с выводом в Excel. МЕНЮ -> СЕРВИСНЫЕ ПРОГРАММЫ -> ОТЧЁТЫ -> МАРКИРОВКА. При этом изделия клемм из определений клеммников в этот отчёт не попадают. Если же выполнять отчёт как обычно МЕНЮ -> СЕРВИСНЫЕ ПРОГРАММЫ -> ОТЧЁТЫ -> ГЕНЕРИРОВАТЬ то изделия из определений клемников в этих отчётах есть. Нужно выдать отчёт именно в Excel.

Подскажите, как заставить изделия из определений клемников попасть в отчёт в Excel ? Спасибо!

Отправлено спустя 41 секунду:
Eplan Electric P8 v.2.3.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Клеммники не попадают в отчёт через маркировку

Сообщение aranea »

галочка "Изделие клеммника" на закладке "Настройки" маркировки
Изображение
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Клеммники не попадают в отчёт через маркировку

Сообщение Jackson »

Если б всё было так просто:
001.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Клеммники не попадают в отчёт через маркировку

Сообщение aranea »

в фильтре точно пусто?
что выводится в этикетке?
что выделяете и в каком навигаторе перед выводом маркировки?
Изображение
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Клеммники не попадают в отчёт через маркировку

Сообщение Jackson »

aranea писал(а): 07 апр 2020, 16:36 в фильтре точно пусто?
Это где?
Посмотрел свойства "не выводить в спецификации" и пр (их 5 штук) - все сняты.
aranea писал(а): 07 апр 2020, 16:36 что выводится в этикетке?
что выделяете и в каком навигаторе перед выводом маркировки?
Если в навигаторе страниц выделить группу страниц (например все страницы установки) - выводится спецификация всех устройств в установке, кроме изделий клеммников. При этом, если для единичной клеммы не генерировать определение клеммника, а сделать её главной и для неё указать изделие клеммы - такие клемы выводятся. Вот:
ВП проба вся.xls
Если в навигаторе клемм выделить клеммники - выводятся все клеммники, но естественно без устройств, и без ОУ клеммников. При этом, если для единичной клеммы не генерировать определение клеммника, а сделать её главной и для неё указать изделие клеммы - такие клемы тоже выводятся, естественно если они выделены в навигаторе клемм. Вот:
ВП проба.xls
Это конечно вариант - два файла .xls делать и потом их объединять. Но хотелось бы один и с гарантией.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Клеммники не попадают в отчёт через маркировку

Сообщение aranea »

Jackson, не встречал такой проблемы
но в 2.3 не работал, с 2.2 перешел на 2.7
настройки фильтра чуть выше настроек сортировки слева на первом скрине (может там фильтр с пустым именем по клеммам стоит)
можно проверить что показывается в навигаторе спецификаций: Данные проекта - Устройство / изделие - Навигатор спецификаций
там по правой кнопке такой же фильтр настраивается (но глобальный! тот же самый что Сервисные программы - Отчеты - Генерировать Настройки - Изделия...), но рекомендую в нем установить все галочки, а фильтровать уже в настройках маркировки и шаблонов отчетов, так как он влияет и на навигатор и на многие отчеты и можно что-то "потерять" или наоборот потом "вылезет" если галочку поставить
при установленной галке "Изделие клеммника" клеммы должны быть в навигаторе, если ее снять - клемм не должно быть
Изображение
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Клеммники не попадают в отчёт через маркировку

Сообщение Jackson »

aranea писал(а): 07 апр 2020, 18:03 настройки фильтра чуть выше настроек сортировки слева на первом скрине (может там фильтр с пустым именем по клеммам стоит)
Там пусто.
aranea писал(а): 07 апр 2020, 18:03 можно проверить что показывается в навигаторе спецификаций
Посмотрел - там есть эти изделия. Фильтры включил все, хотя до этого "изделия клеммника" и так были включены.

Не помогает. В общем, пока из двух отчётов XL делаю один, как выше писал. Но опасаюсь что что-то ещё могло выпасть (но визуально этого пока не вижу - вроде всё на месте).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 300
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 123 раза
Поблагодарили: 88 раз

Клеммники не попадают в отчёт через маркировку

Сообщение MVekb »

Видимо, в 2.3 есть какой-то нюанс.
У меня такие настройки, может быть заметите разницу между своими:
[+]
A.PNG
B.PNG
C.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Eplan 2.6 HF4

TolTolic
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 26 окт 2018, 12:39
Имя: Анатолий
Благодарил (а): 8 раз

Клеммники не попадают в отчёт через маркировку

Сообщение TolTolic »

aranea писал(а): 07 апр 2020, 18:03 Данные проекта - Устройство / изделие - Навигатор спецификаций
там по правой кнопке такой же фильтр настраивается (но глобальный!
где это?