Уважаемые коллеги!
Я использую перекрестные ссылки для реле и контакторов, практично и наглядно
но мне не нравится как отображаетися контакты реле, на рисунке К3 и К4. Контактор КМ3 отображен хорошо.
Какой функцией должен обладать контакт реле, в программе он "переключающий контакт, вспомогательный контакт", в реальности он перекидной С/O ?
Спасибо!
\\малость подправил тему, потому как, то что вы написали немного другое, лучше самого начала соблюдать терминологию еплана (хотя она не всегда верна, а порой и просто корява)
- ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
- НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
- Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
- Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.
Отображение образов контактов реле в Eplan
Модератор: специалисты по Eplan
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 14:36
- Имя: Сергей Т
Отображение образов контактов реле в Eplan
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 2570
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 89 раз
- Поблагодарили: 96 раз
- Контактная информация:
Образ контакта
Сергей, могу дать совет, прямого ответа от меня не будет, не потому, что я вредный или ехидный, просто эту работу лучше сделать самому. В формировании изделия в БДИ вы создаете шаблон функции в котором указываете кол-во и качество (простите за слово) контактов и катушки, там вы и определяете как будут выглядеть ваши УГО, да и образ контактов, так что все в ваших руках. Можете создать свою базу УГО и прикрутить её.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 14:36
- Имя: Сергей Т
Re: Отображение образов контактов реле в Eplan
В том то и дело, что перерыл все возможные функции переключающих контактов, вот на скрине используется функция "переключающий контакт, общее" у изделия.
Контакт №3(нижний) разместил на схеме, с такой же функцией. Отображение в перекрестной ссылке - разное!!!!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 2570
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 89 раз
- Поблагодарили: 96 раз
- Контактная информация:
Re: Отображение образов контактов реле в Eplan
Наверное я плохо донес информацию, присвойте свой символ в БДИ, или любой который вам нравится. Придеться показать, хотя словами тоже самое написано ранее.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 225
- Зарегистрирован: 10 июл 2012, 14:36
- Имя: Сергей Т
Re: Отображение образов контактов реле в Eplan
Работает, огромное спасибо! Текстом не всегда воспринимается информация...
Да, в том то и смысл, функцию нельзя изменить, а вот изменить ее отображение можно, как в случае здесь описанном.
СПАСИБО!!!
Да, в том то и смысл, функцию нельзя изменить, а вот изменить ее отображение можно, как в случае здесь описанном.
СПАСИБО!!!