Некорректное отображение ОУ при смене места установки

Символы / Выводы устройств / Перекрестные ссылки / Нумерация / Отчеты (F03, F05)

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
Kazarin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:16
Имя: Казарин Юрий

Некорректное отображение ОУ при смене места установки

Сообщение Kazarin »

Добрый день.

Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. При смене места установки (изменилась нумерация шкафов управления) изменились отображения устройств (ОУ).
Несмотря на то, что полное обозначение устройства соответствует структуре =установка+место установки-ОУ, видимое ОУ имеет вид +.-ОУ. Кроме того, соответствующий вид получили все выводы устройств, из-за этого на чертеже появилось огромное кол-во перекрестных ссылок.
При вставке нового устройства ОУ имеет нормальный вид: -ОУ.
Чертить заново все сто с лишним страниц как-то не хочется...
При этом при изменении других мест установок данной проблемы не возникало.
Изображение
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Некорректное отображение ОУ при смене места установки

Сообщение aranea »

добрый день!

каким способом меняли место установки когда появилась точка и когда проблемы не возникло у других МУ?
Изображение

Elcity
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 10:25
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 28 раз

Некорректное отображение ОУ при смене места установки

Сообщение Elcity »

Почему так произошло не подскажу, но исправить можно не перечерчивая. Для этого в навигаторе устройств надо поставить фильтр на главные функции, выбрать те устройства чьи ОУ надо отредактировать и через редактирование полного ОУ выбрать требуемые "установку" и "место установки". И все должно стать хорошо.
Снимок.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.7

Автор темы
Kazarin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:16
Имя: Казарин Юрий

Некорректное отображение ОУ при смене места установки

Сообщение Kazarin »

aranea, место установки менял через управление структурными идентификаторами.

Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
Elcity писал(а): 26 апр 2018, 12:25 Почему так произошло не подскажу, но исправить можно не перечерчивая. Для этого в навигаторе устройств надо поставить фильтр на главные функции, выбрать те устройства чьи ОУ надо отредактировать и через редактирование полного ОУ выбрать требуемые "установку" и "место установки". И все должно стать хорошо.

На прикрепленном мной изображении на месте наведения курсора как раз указано полное наименование устройства. Т.е. в настройках устройства как раз установка и место установки указаны верно:
Изображение
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 155 раз

Некорректное отображение ОУ при смене места установки

Сообщение aranea »

не знаю какая у вас структура проекта и обозначений..
попробуйте Свойства проекта -> Структура -> Другие -> Расширенные структуры -> Отображение для места установки выбрать разделитель "+" а не "." как у вас сейчас
это вроде решает вашу проблему, но может привести к другим =)
делайте резервные копии проекта

а лучше откатиться на копию до переименования и еще раз внимательно поменять обозначение ОУ (не допуская дублей)
Изображение

Автор темы
Kazarin
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:16
Имя: Казарин Юрий

Некорректное отображение ОУ при смене места установки

Сообщение Kazarin »

aranea, интересно, поменяв отображение разделителя, у устройств "обнулились" места установки. В итоге, по совету Elcity, прописав все места установки заново проблема ушла=)

А с резервом получилась смешная ситуация: старый резерв лежал на сервере компании, которую взломали каким-то вирусом и повредили все файлы, а резерв на моей рабочей станции я, как оказалось, сделал уже с этим дефектом проекта, просто вовремя не увидел.
А из-за того, что начал переустанавливать Eplan из-за повреждения баз, при открытии проекта обнаружил проблему=)

Вообщем, ребят, большое спасибо за помощь!