Коллеги, посоветуйте датчик уровня для жидкости в емкости.
Высота емкости - 2 метра, в емкости загрязненная вода, нагреваемая паром (до +180) и давление до 10 бар.
Нужен погружной уровнемер и пара дискретных датчиков на нижний и верхний уровень.
Ультразвуковой на такое расстояние по моему дорого, да и на пар будет лажать
На каких производителей смотреть? Посоветуйте.
PS И до кучи порекомендуйте зхороший расходомер на сточные воды.
Спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Аналоговый датчик уровня при t+180C
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 132 раза
-
- здесь недавно
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 13 раз
Аналоговый датчик уровня при t+180C
Утверждается, что вода в пар не преобразуется. Там температура +130, но пар (греющий) может быть местами до +180.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Аналоговый датчик уровня при t+180C
Рабочая температура для прибора какая? В принципе он в этих условиях работать сможет?
По расходомеру вечная проблема. Труба напорная?
По расходомеру вечная проблема. Труба напорная?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- осмотрелся
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 30 окт 2009, 11:29
- Имя: Киселёв Павел Евгеньевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 23 раза
Аналоговый датчик уровня при t+180C
Вот например такой вариант:
http://www.directindustry.com.ru/prod/m ... 33373.html
Вот только я не уверен, есть ли у него российское свидетельство СИ.
http://www.directindustry.com.ru/prod/m ... 33373.html
Вот только я не уверен, есть ли у него российское свидетельство СИ.
-
- эксперт
- Сообщения: 2085
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 132 раза
Аналоговый датчик уровня при t+180C
Так там уже не атмосферное давление. И я не вижу смысла зачем там уровень. Давление нужно измерять. Или уровень нужен, когда емкость холодная?
Как вариант измерять массу емкости и по ней вычислять уровень.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Аналоговый датчик уровня при t+180C
Добрые люди используют датчики дифференциального давления и/или уровнемерные колонки, в которые уже врезают всё, что душе угодно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Аналоговый датчик уровня при t+180C
На паровых котлах применяют емкостные датчики уровня, раньше на них было написано LOOS, сейчас пишут GESTRA. Щуп - изолированный фторопластом штырь. Вроде как есть нечто подобное отечественное - http://www.staroruspribor.ru/catalog/due-1v-0/