Плавали показания на PT100 датчике

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Плавали показания на PT100 датчике

Сообщение ASUTP_PLC »

Плавали показания на PT100 датчике вент установки. Что это, к замене датчика? Другие, норм...

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5622
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Ryzhij »

А причём тут топик?
ASUTP_PLC писал(а): Плавали показания на PT100 датчике вент установки. Что это, к замене датчика? Другие, норм...
Для начала - к ревизии контактов клемников и клемных коробок (залило? ослабли? окислились?).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

-=Dimas=-
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 сен 2013, 11:50
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинск

Плавали показания на PT100 датчике

Сообщение -=Dimas=- »

Неоднократно бывало, когда в условиях вибрации в самих ТС, не предназначенных (по технологии изготовления) для работы в таких условиях возникают микроразрывы, которые и приводят к "плаванью" показаний - контакт внутри "дребезжит", но время пропадания контакта гораздо меньше длительности измерения - отсюда и "плаванье" и скачкообразные изменения. "Умные" измерительные преобразователи умеют обнаруживать такую ситуацию, на ПЛК и прочей вторичке "с мозгами" можно задать уставки по превышению макс. скорости изменения измеряемой величины - в большинстве случаев этого хватает для диагностики сходящего с ума сенсора.

Pashkevich
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 30 окт 2009, 11:29
Имя: Киселёв Павел Евгеньевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 23 раза

Плавали показания на PT100 датчике

Сообщение Pashkevich »

Ryzhij писал(а): Для начала - к ревизии контактов клемников и клемных коробок
Вот тоже первым делом подумалось про контакты. Сам-то датчик - просто железка, чего с ней будет.
Ну или (если датчик с нормированным выходом) преобразователь может шалить.

Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
-=Dimas=- писал(а): Неоднократно бывало, когда в условиях вибрации в самих ТС, не предназначенных (по технологии изготовления) для работы в таких условиях возникают микроразрывы
Вряд ли на вентиляшке возможен такой вариант.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Плавали показания на PT100 датчике

Сообщение Jackson »

Pashkevich писал(а): Сам-то датчик - просто железка
Не просто железка, а спай разных материалов, который под действием вибрации точно также разваливается как всё на свете.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Pashkevich
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 30 окт 2009, 11:29
Имя: Киселёв Павел Евгеньевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 23 раза

Плавали показания на PT100 датчике

Сообщение Pashkevich »

TEB писал(а): Не просто железка, а спай разных материалов, который под действием вибрации точно также разваливается как всё на свете.
Ну, могу быть и не прав конечно - к эксплуатации отношения не имею. Но все-таки сам чувствительный элемент - просто условный монолитный кусок металла (если это не термопара, где действительно спай является рабочим телом), с которым весьма сложно что-либо сделать.
Но все-таки это не спай (речь ведь не о термопаре, а о Pt-100), а скорее всего - кусок проволоки на подложке. С самой проволокой что-то может случиться только при разрушении внутренней части конструкции, на которую, собственно, и намотана проволока, причем скорее всего при этом произойдет разрыв проволоки, а не "плавающее" сопротивление. Да, теоретически может развалиться спай проволоки с проводами, соединяющими ее с выводными клеммами, но только при откровенно хреновом качестве пайки или некачественном припое. В любом случае первое что стоит проверить - качество соединения.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Плавали показания на PT100 датчике

Сообщение Jackson »

Про разрушение спаев - это, естественно, только предположение. Разрушение возможно и в самом теле сопротивления - микротрещины.

Проще говоря, датчик хорошо бы снять и проверить в сравнении с таким же новым на стенде - вот и будет всё ясно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Плавали показания на PT100 датчике

Сообщение Никита »

"проволока намотана" - это сильно сказано. Скорее напылена дорожка на подложке. От конца до головы - обычные проводники (реально верите что в метровых ТСП в голову платиновые провода идут). А качество соединения платины с проводниками до головки не проверить, не сломав гильзу.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»