Меряете не уровень, а давление столба. Массу mg/S меряли бы в случае, если сечение S резервуара постоянно и равно площади мембраны прибора. Это допущение из учебника для круглой вертикальной трубы. Фактически же измеряете плотность*высоту*9,8. Пропорционально уменьшению плотности увеличивается объем (при той же массе). Для прямого резервуара - можно считать что пропорционально увеличится уровень. А для круглой цистерны - тоже увеличится, но уже непропорционально, сечение меняется и нужен пересчет.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 4711
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 192 раза
- Поблагодарили: 336 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
А если сделать второй отбор, выше первого на определённом известном расстоянии, между двух отборов поставить перепадник, и из перепада считать плотность?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
У плотности в большом баке без мешалки есть градиент по высоте. Температуру измерять надёжнее
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
Надежнее предназначенный для этого прибор поставить от Gilbarco Veeder-Root или Новинтеха, или еще кого. Гугл по простому вопросу "уровнемер для АЗС" или "уровнемер для нефтебазы", должен выдать)
Но это оборудование со всеми сертификатами и денег стоит немалых. Поэтому главный вопрос - что мерять, с какой точностью и для каких целей. У меня у самого сейчас среди множества задач, задача измерения дизтоплива тоже есть. Но пока нет четкой формулировки что и зачем - я этим вопросом только в теории занимаюсь.
Последний раз редактировалось Никита 22 май 2017, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
Перепадчик поставить еще та эпопея - в подземную двустенную емкость, да еще с промывкой и пропаркой для врезки :) Два погружных гирляндой можно попробовать, но опять же, цель измерения какая? Метрологи вряд-ли пропустят такую затею. Или гирлянду надо будет промерять под протокол и алгоритм согласовывать.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 22 раза
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
Ставили на АЗС бюджетную систему "Струна-М".
http://www.novinteh.ru/dlya_azs.html
Там и плотность учитывается с поправкой по температуре, выводятся на табло и в ПЛК расчётные параметры объёма, массы и т.д.
Соответственно необходимо ввести данные по калибровке ёмкости.
http://www.novinteh.ru/dlya_azs.html
Там и плотность учитывается с поправкой по температуре, выводятся на табло и в ПЛК расчётные параметры объёма, массы и т.д.
Соответственно необходимо ввести данные по калибровке ёмкости.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 20 дек 2012, 20:18
- Имя: Смутов Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
(отечественно не берем...) С далёким континентом легче работать, чем со своими "спецами"....
-
- корифей
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
продолжаем тему....
пришли гидростатические датчики уровня, скоро начнем монтаж...и тут "немецкий коллега" пишет такую фразу...
что так как на датчике установлен кабель с изоляцией PE (Полиэтилен ) то салярка может повредить кабель, и "коллега" рекомендует использовать другой датчик с изоляцией кабеля FEP (фторопласт).
в паспорте на датчик написано что кабель из - PE/HFFR sheath (non-halogen
Датчики уже пришли, менять их никто не будет, что нам делать?
Реально дизель может повредить изоляцию кабеля датчика (PE)?
может чем-то обмотать кабель?
что посоветуете???
пришли гидростатические датчики уровня, скоро начнем монтаж...и тут "немецкий коллега" пишет такую фразу...
что так как на датчике установлен кабель с изоляцией PE (Полиэтилен ) то салярка может повредить кабель, и "коллега" рекомендует использовать другой датчик с изоляцией кабеля FEP (фторопласт).
в паспорте на датчик написано что кабель из - PE/HFFR sheath (non-halogen
Датчики уже пришли, менять их никто не будет, что нам делать?
Реально дизель может повредить изоляцию кабеля датчика (PE)?
может чем-то обмотать кабель?
что посоветуете???
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1235
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 173 раза
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
Если это настоящий полиэтилен, он устойчив к солярке.
http://ruvinil.com/index.php?id=522
http://ruvinil.com/index.php?id=522
-
- корифей
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
да действительно Полиэтилен устойчив к дизтопливу.Универсал писал(а): ↑07 янв 2019, 13:47 Если это настоящий полиэтилен, он устойчив к солярке.
http://ruvinil.com/index.php?id=522
а как думаете можно чем-то еще покрыть кабель для повушения стойкости (может есть специальные спреи, краски, усадки и т.п.)?
в паспорте на датчик написано что кабель из
PE/HFFR sheath (non-halogen)
PE это Полиэтилен
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- корифей
- Сообщения: 792
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 202 раза
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
Вот американцы что говорят по этому поводу: https://www.spilltech.com/wcsstore/Spil ... HYLENE.pdfПреображенский: Если вы заботитесь о своём пищеварении — мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
Преображенский: Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. […] Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.
(с, Михаил Булгаков, Собачье сердце)
Дизель может отрицательно повлиять на полиэтилен. Продукт может использоваться только при кратковременном контакте, при этом возможно ухудшение его свойств. Необходимо обеспечить проведение соответствующего контроля до или во время применения.
Или вот: https://www.spill911.com/poly.html#D
Допустимо только для кратковременного использования (менее года).
А что производитель говорит о возможности применении его датчиков в дизеле? Если "Датчики уже пришли, менять их никто не будет, что нам делать?", то этот вопрос задаётся изготовителю датчиков, в случае ответа: "да не переживайте, 100 лет проработают" - ответ показывается иностранному специалисту с рядом ехидных комментариев об уровне образовательной системы Германии, а в случае ответа: "ахтунг, ахтунг, дизе матэриал ист нихт фюр дизель" - по российской давней традиции этот датчик сначала глубоко засовывается тому, кто их заказал, а потом по не менее давнему принципу "и так сойдёт" все забивают на этот вопрос.
P.s.: Я надеюсь, теперь всем понятно отличие, например, немецкого оборудования от отечественного, даже импортозамещающего, которое производят на 25-ти миллионах высокотехнологичных рабочих мест в рамках мощного технологического рывка )))
-
- корифей
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
производитель так и сказал, не используйте в дизеле...но реали таковы что датчики уже пришли, вина проектировщика....Parliament74 писал(а): ↑07 янв 2019, 18:03 а в случае ответа: "ахтунг, ахтунг, дизе матэриал ист нихт фюр дизель" - по российской давней традиции этот датчик сначала глубоко засовывается тому, кто их заказал, а потом по не менее давнему принципу "и так сойдёт" все забивают на этот вопрос.
сейчас вопрос как повысить устойчивость кабеля датчика к дизелю....
думаем над вариант купить фторопластовую трубку и засунуть (герметично) кабель датчика в фторопласт...
как думаете реально?
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
Разобрать верхнюю часть датчика и заменить кабель на соответствующий - не вариант? Мы применяем датчики вообще без кабеля, пакетировщик закладывает нужный кабель сам.hardwareprojectspro писал(а): ↑07 янв 2019, 23:10 сейчас вопрос как повысить устойчивость кабеля датчика к дизелю
И ещё такой момент. Если этот датчик стоит сверху ёмкости, в крышке, то даже при протечке топлива - как оно попадёт на кабель? Топливо будет разбрызгиваться во все стороны под давлением? Задайте этот вопрос немецкому коллеге. А если паров топлива столько что даже ими может разъесть кабель, то в пору всю установку аварийно останавливать и эвакуировать персонал, там уже не до кабеля. В наших контейнерных установках (там где есть датчик утечки на пары топлива) - это обычно авария с классом "экстренный стоп" с полным открытием вент.клапанов.
Поэтому отсюда вопрос к самому первому посту: а почему датчик именно бесконтактный? Чем обосновано?
Массово на расходные цистерны диз.топлива ставятся RMI-датчики и проблем с ними особо нет.
Это полиэтилен. Чистый. А речь об изоляции на основе полиэтилена - почувствуйте разницу. Не зря существуют кабели с маслобензостойкой изоляцией. Т.е. если маслобензостойкости не указано явно в характеристиках кабеля, то и рассчитывать на неё не стОит. Даже производитель датчика может об этом не знать - есть опыт когда уважаемый производитель, поставляя дорогущий (7к евро) датчик со всеми сертификатами, применял герметично вмонтированный кабель, не подходящий сюда ни по каким стандартам, при этом утверждая что "датчик в целом-то сертифицирован, а кабель - это его неотъемлемая часть". А бывает и обратное. Так что пока сам не разберёшь и не посмотришь - истину не увидеть. А если для кабеля этой марки указана маслобензостойкость, то не о чем и беспокоиться. Осталось прочесть маркировку на самом кабеле и посмотреть его характеристики. Вспомните анекдот про определение объёма красного резинового мяча. Я удивлён тому, что немецкий коллега этого не сделал сам.hardwareprojectspro писал(а): ↑07 янв 2019, 14:45 да действительно Полиэтилен устойчив к дизтопливу.
Отправлено спустя 9 минут 11 секунд:
Реально, если Вы сможете разобрать датчик, выкрутить сальник, надеть трубку, затолкать кабель в трубке в тот же сальник и собрать всё обратно, не потеряв при этом гарантии производителя. Возьмите датчик в руки и сами попробуйте его разобрать, для начала. Если Вы сможете всё это сделать то проще просто кабель заменить на маслобензостойкий и не иметь интимных отношений с фторопластовой трубкой. А если не сможете - см.всё написанное выше.hardwareprojectspro писал(а): ↑07 янв 2019, 23:10 думаем над вариант купить фторопластовую трубку и засунуть (герметично) кабель датчика в фторопласт...
как думаете реально?
Отправлено спустя 22 минуты 3 секунды:
Ещё существуют огнестойкие и маслобензостойкие лаки и эмали, ими покрывают кабели после монтажа, когда такие свойства требуются от кабеля. Это проще чем заталкивать кабель в трубку и переобжимать сальник.
Отправлено спустя 16 минут 50 секунд:
Тогда сам RND велел RMI-датчик использовать и не парится. Точность измерения будет зависеть не от датчика, а от аналогового входа к которому он подключен: чем больше разрешение АЦП - тем лучше точность. А тросовые и тем более радарные для этих целей - это из пушки по воробьям. Опять же RMI наплевать на то, замёрзло топливо или нет. Точнее после оттаивания он точно также будет мерить, если ещё будет что мерить (нынешнее топливо может и на фракции расслоиться после замерзания).hardwareprojectspro писал(а): ↑15 май 2017, 18:42 не коммерческий учет...(только посмотреть если будут много сливать)
Совершенно не вижу на фото, как при протечке топлива оно зальёт кабель датчика, а паров топлива на Вашей установке быть не может - она открытая. Если всё же есть опасения то должен стоять датчик утечки на пары топлива. Ещё иногда топливопроводы выполняют в двойной трубе и ставят внутри наружной трубы датчик наличия жидкости - аналог системы "Аквастоп", которой оборудована сейчас каждая стиральная и посудомоечная машина.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- корифей
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
этот датчик нельзя разобрать...кабель залит...плюс в кабеле есть еще две трубки (Гидростатический датчик уровня)
датчик опускается на дно цистерны (но не касается дна)...
выбранный датчик контактный - Гидростатический датчик уровня
замена кабеля датчика было бы самым простым решением,Jackson писал(а): ↑08 янв 2019, 00:17 Реально, если Вы сможете разобрать датчик, выкрутить сальник, надеть трубку, затолкать кабель в трубке в тот же сальник и собрать всё обратно, не потеряв при этом гарантии производителя. Возьмите датчик в руки и сами попробуйте его разобрать, для начала. Если Вы сможете всё это сделать то проще просто кабель заменить на маслобензостойкий и не иметь интимных отношений с фторопластовой трубкой. А если не сможете - см.всё написанное выше.
но датчик нельзя разобрать и внутри кабеля есть еще и две трубки (гидростатические)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1235
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 173 раза
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
Маслобензостойкие термоусадочные трубки с коэффициентом усадки 2:1
http://techelectro.ru/prod/hskits/ttgsm/
Плюс герметик маслобензостойкий для дополнительной обработки стыка с датчиком.
http://techelectro.ru/prod/hskits/ttgsm/
Плюс герметик маслобензостойкий для дополнительной обработки стыка с датчиком.
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
1) Производитель датчика, наверное, не настолько идиот чтобы сделать датчик, который развалится от контакта с измеряемой средойhardwareprojectspro писал(а): ↑08 янв 2019, 11:10 замена кабеля датчика было бы самым простым решением,
но датчик нельзя разобрать и внутри кабеля есть еще и две трубки (гидростатические)
2) Если не аргумент даже это - меняйте датчик на RMI. Потому что если есть такие сомнения в кабеле, то те же сомнения и ко всем остальным элементам датчика.
Странно что об этом кто-то задумался только тогда, когда датчик уже был куплен.
Отправлено спустя 26 минут 43 секунды:
Кстати, гидростатический датчик - это по сути датчик давления - он подвержен вибрациям от всех механизмов, установленных рядом или проезжающих мимо. Такие жидкости практически не сжимаемы, отлично передают вибрацию. В своё время, помнится, я делал измерительную систему в ёмкости 10 кум.м и нужно было именно измерение массы по датчикам давления. Измерения были недостоверны в процессе налива когда работал насос и в течение трёх минут после налива (жидкости надо было дать успокоиться), а также когда в том же машзале запускались компрессоры или большинство насосов - вибрация шла по всем трубам и через фундамент. Для контроля опустошения и перелива применялись ещё два дополнительных контактных датчика. А ещё в процессе измерения можно было похлопать руками по стенкам ёмкости - от этого тоже измерения начинали плясать (чем персонал у Вас будет с успехом пользоваться). У меня датчики были установлены стационарно. У Вас датчик на подвесе, он ещё и раскачиваться будет.
Короче, пробуйте. :) Потом расскажете.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- корифей
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
а какой-бы Вы посоветовали датчик (заказной номер) для этой задачи?
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
На работе завтра могу посмотреть именно то, что мы используем. Длина там, кажется, до 5 метров (под заказ какую надо сделают). А вообще - датчик типа RMI (раньше это называлось VDO). Ну и соответствующий резистивный вход в контроллере нужен и характеристика пересчёта (она почти линейна для уровня) - у нас пересчёт для RMI вшит в контроллеры аппаратно, но и программно сделать не проблема - у Вас же ёмкость все равно не кубическая.hardwareprojectspro писал(а): ↑08 янв 2019, 13:02 а какой-бы Вы посоветовали датчик (заказной номер) для этой задачи?
Также посмотрю у коллег пакетировщиков, они тоже что-то ставят, выдают нам сигнал сразу в 4-20 мА. Мерим диз.топливо, уровень.
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Стукните в личку, если забуду.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- корифей
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
Буду Вам очень признателен за тип (заказной номер) датчиков которые Вы используете...
емкость - это цистерна
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
Да, я же видел фото раньше. Уровень в массу или в объём пересчитать - невелика проблема.
Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
В принципе, нормально, плюс герметик... Но не полопается ли трубка от мороза? Автор указал что есть риск замерзания. Поскольку это дизельное топливо, то нижнюю рабочую температуру не берусь предположить.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Фото забавно смотрится. Под замком только заправочная будка. Если кому очень захочется слить - залез наверх, открыл люк, кинул шланг и потечёт даже самотёком. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1235
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 173 раза
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
Рекомендованы к применению в условиях экстремальных температур от -75°C до +150°C
-
- эксперт
- Сообщения: 1602
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 185 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
Меня это почему то не удивляет. Тут я уже поднимал тему по автоматам, которые при включение насосов вышибались пусковым током, там задумались не тогда, когда их купили, а когда обнаружили факт вышибания. Потом месяц спорили о причинах (точно ли, нельзя использовать касс А), потом месяц заняла процедура покупки автоматов класса С.
А еще могу припомнить более крутой случай, когда ПЭН смонтировали с 10 ступенями, а нужно было с минимум с 11. Сумму не помню, но этто не 3 автомата заменить.
Это наша рядовая практика. Американцам с их "...вдумчивое проектирование и тщательный монтаж повышают надежность и период эксплуатации..." нас понять трудно.
-
- администратор
- Сообщения: 17471
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1277 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
Уточнил. Применяли емкостные датчики Formuza (https://www.fozmula.com). У них выход может быть как вольты/миллиамперы, так и резистивный с прямой или обратной зависимостью - применяли резистивные поскольку у нас свой резистивный вход есть. Есть варианты с цифровым интерфейсом, но протокол там какой-то свой собственный. Только вот я смотрю даташиты - там макс.длина указана 1,1 метра, есть самонастраиваемая версия но тоже до 2 метров, а у Вас больше. Да и у нас они больше были - возможно под заказ делали. Надо Вам с ними связаться и поставить задачу. Хотя, разные заказчики применяют и чисто резистивные датчики (сам сенсор резистивный, а не емкостной) и тоже работает.hardwareprojectspro писал(а): ↑08 янв 2019, 13:39 Буду Вам очень признателен за тип (заказной номер) датчиков которые Вы используете...
У Formuza может быть сложно с логистикой (мы для себя возили специально), зато работают надёжно - по нашему опыту, мы перепробовали несколько типов местной покупки (отечественные и импортные) и были нарекания и отказы, а про эти пока ничего плохого не видели и не слышали, работают.
Кстати у Formuza есть и статические датчики, по тому же принципу что и Ваш, только у них отдельно на жидкости и на топливо и надо уточнять подо что берёте. Но мы статические не используем и не будем - я выше объяснил почему.
Отправлено спустя 15 минут 51 секунду:
Что хорошо у Формузы (кроме того что оно работает) - есть встроенный аварийный выход по уровню, он просто закорачивает тот же выход на корпус - и его тоже можно использовать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- корифей
- Сообщения: 765
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 212 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Датчик уровня солярки, взрывозащита?
не могли бы сказать заказной номер или фото шильдика датчиков которые вы используете?Jackson писал(а): ↑09 янв 2019, 12:09 Уточнил. Применяли емкостные датчики Formuza (https://www.fozmula.com).