Токовый датчик как собрать?

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Токовый датчик как собрать?

Сообщение ASUTP_PLC »

В чем суть. Есть источник альтернативной энергии, небольшой мощности. От него ведется подпитка приборов.

Мощность не предсказуемая, мне необходимо в случае небольшого тока до определенной мощности, чтоб срабатывало реле и отключало цепь потребителей. Потребители разбирают мощность всегда. Просто когда небольшая мощность генерации, это будет уходить на контроллер заряда аккумулятора.

У меня есть сенсор токовый. Снабдить его резистором-шунтом, выдает 20 мв на ампер. Чем его дополнить, чтоб иметь возможность изменять уставку срабатвания? //По сути тут выходит необходимо реле напряжения, с широким диапазоном уставок, начиная с десятков
милливольт.
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 101 раз
Поблагодарили: 132 раза

Токовый датчик как собрать?

Сообщение Serex »

С точки зрения АСУТП следовала бы поставить контроллер и в нем задавать уставки переключения.
Аватара пользователя

servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 23:37
Имя: Волоснов Сергей
Страна: Казахстан
город/регион: Актобе
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 11 раз

Токовый датчик как собрать?

Сообщение servo85 »

Посмотрите в сторону http://kernelchip.ru/Laurent-2.php , там есть АЦП со входом напряжения и программируемая логика и реле для коммутации. Правда в описании ничего не сказано про чувствительность АЦП. Модельный ряд с различными внешними интерфейсами у производителя широкий.
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 745 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Токовый датчик как собрать?

Сообщение Jackson »

Не указали главного, какой ток мерить. Видимо, постоянный?
Полный диапазон токов какой?

Регулируемые реле постоянного напряжения есть у шнайдера в серии zelio. Если ток небольшой то можно и реле тока поискать с прямым включением.

А вообще, эту операцию контроллер заряда должен делал, иначе зачем он ещё нужен?

В ардуино есть аналоговые входы, можете сами сваять ещё один контроллер.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Токовый датчик как собрать?

Сообщение ASUTP_PLC »

Странно очень, отписвал ответ, сейчас его не вижу.
Диапазон от 1-2 Ампер, и в пределе - 40 ампер пиковое. Я Хочу отделить контроллер заряда от источников. /чтоб если малая мощность - чтоб разбор питания не шел/. Тоже касается пиковой (вернее больше определенного предела). Когда мощности больше - будет запитана дополнительная нагрузка. Так как это по сенсору тока, то автоматически нагрузка будет отщелкиваться если нужного тока не будет достигаться.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 745 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Токовый датчик как собрать?

Сообщение Jackson »

ASUTP_PLC писал(а): Диапазон от 1-2 Ампер, и в пределе - 40 ампер пиковое. Я Хочу отделить контроллер заряда от источников. /чтоб если малая мощность - чтоб разбор питания не шел/
Диапазон 0-40А
Уставка срабатывания какая?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Токовый датчик как собрать?

Сообщение ASUTP_PLC »

Уставка минимума 3А.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 745 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Токовый датчик как собрать?

Сообщение Jackson »

Тогда по идее банально шунт 150 мВ и реле напряжения с этим же диапазоном. Стандартные шунты 60 мВ, но лучше взять 150 чтоб поточнее ловить.
Шунт 150 мВ 30А, при 3А даст напряжение (3/30)*150 = 15мВ. Вот вам из гугля первое попавшееся реле напряжения от 15мВ - http://www.eltron.pl/uploads/manufactur ... ba9054.pdf
"Телемаркет" (с)

Если 40А у Вас длительный ток, то и шунт надо на 40А тогда (чтобы не перегревался). Соответственно пересчитать уставки.

Отправлено спустя 13 минут 34 секунды:
Или у Шнайдера их вон сколько вариантов
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1235
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 173 раза

Токовый датчик как собрать?

Сообщение Универсал »

Может быть, что-нибудь вроде этого
https://www.chipdip.ru/product/acs756kca-050b-pff-t
будет удобнее?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 745 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Токовый датчик как собрать?

Сообщение Jackson »

Универсал писал(а): будет удобнее?
Как-то стрёмно через неё до 40А постоянно пропускать в нагрузку. Накроется - а как менять?
А шунт - он и в Африке кусок меди, ломаться нечему.

Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Кстати, поясните пожалуйста, что здесь означает чувствительность, измеряемая в mV/A и равная 40 этих самых mV/A ? Какой минимальный ток этот датчик почувствует?

Отправлено спустя 31 минуту 11 секунд:
ASUTP_PLC писал(а): У меня есть сенсор токовый. Снабдить его резистором-шунтом, выдает 20 мв на ампер. Чем его дополнить, чтоб иметь возможность изменять уставку срабатвания? //По сути тут выходит необходимо реле напряжения, с широким диапазоном уставок, начиная с десятков
милливольт.
Тогда просто ставьте реле напряжения и всё, ни шунта ни датчика не надо. Примеры таких реле я выше дал.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1235
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 173 раза

Токовый датчик как собрать?

Сообщение Универсал »

Что там стрёмного - такая же железяка, как и у шунта. Ток измеряет датчик Холла, посредством измерения магнитного поля. Главное, чтобы контакт был надёжный. А гальванической связи, в отличие от шунта, с измеряемой цепью нет.
Какой минимальный ток - не нашёл, написано - погрешность 0,8%, нелинейность - 1 %. Видимо, при 50А должен выдать 2В.
Если боязно, можно использовать подобный:
https://www.chipdip.ru/product/csla1cd
Там какой провод просунешь, такой и ток выдержит.
Они есть и с дискретным, логическим выходом, на фиксированный ток.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17468
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 745 раз
Поблагодарили: 1277 раз

Токовый датчик как собрать?

Сообщение Jackson »

Универсал писал(а): А гальванической связи, в отличие от шунта, с измеряемой цепью нет.
Так в реле напряжения же развязка. А остальное всё то же самое, даже лучше - питания не надо и выход абсолютно линейный, температурный дрейф минимален.

Неудобство я имел в виду то, что внутри как ни крути а электроника, которая имеет свойство дохнуть от электромагнитных полей, источник которых тут же. При замене цепь придётся полностью обесточить и разобрать, без паяльника не обойтись и паять надо качественно. И придётся искать точно такую же микруху потому что другая по размерам не подойдёт и под неё вся дальнейшая схема заточена. А с шунтом - во-1-х реле напряжения ставится подальше где нет никаких полей, во-вторых если оно сдохнет то на установку это не повлияет - силовую цепь разбирать не надо для этого, предохранители вынул и делай что хочешь, менять можно на что угодно лишь бы работало также.
Универсал писал(а): Какой минимальный ток - не нашёл, написано - погрешность 0,8%, нелинейность - 1 %.
На 8 странице даташита ответ нашёл - да, всё в пределах погрешности, которая от температуры зависит.

Короче и так и эдак можно, по вкусу. А так - ставили мы шунты и хитрые реле напряжения в цепи где номинал 220 В и 4000 ампер постоянки - нормально работает, никто не испугался.

Но у автора, вроде, датчик как раз есть, и как раз такой судя по его словам, осталось с напряжением поработать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.