Энкодер с выходом PP/DL

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Филолог
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
Имя: Филичкин Олег Борисович
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Энкодер с выходом PP/DL

Сообщение Филолог »

Имеем энкодер с выходами, обзываемыми производителем PP/DL. На схеме нарисовано что-то типа операционного усилителя с прямым и инверсным выходом (А и -A, B и -B, 0 и -0).Энкодер питается 12 В от ЧРП Веспер.каналы А и В заведены на Веспер, а на его плате для энкодера также есть опторазвязанные А и В. "0" на заведен. Как все их к PLC параллельно зацепить? 12 В впритирку для Сименса.

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: Энкодер с выходом PP/DL

Сообщение pike »

Это энкодер с выходом line-driver (уровень сигнала RS-422, а не 12 В, 12 В всего лишь питание). Используется для защиты от помех. Очень распростронен в машино и станкостроении. Для считывания в контроллеры нужны соотвествующие входы на которые нужно заводить и прямой, и инверсный сигнал. Конвертировать в обычный 24В сигнал (open-collector), пожалуй можно через фениксовские 100кГц опроны.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

Автор темы
Филолог
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
Имя: Филичкин Олег Борисович
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Re: Энкодер с выходом PP/DL

Сообщение Филолог »

Что-то не нашел развязки с таким быстродействием ( 120 кГц). 10 кГц есть, и то с токовым выходом...

Автор темы
Филолог
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
Имя: Филичкин Олег Борисович
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Re: Энкодер с выходом PP/DL

Сообщение Филолог »

Виноват= требуемое max быстродействие - 12,5 кГц

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: Энкодер с выходом PP/DL

Сообщение pike »

DEK-OE-5DC/24DC/100KHZ (2964270) на 1 фазу энкодера. Хотя опыта использования не было, просто прикидывали.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

Автор темы
Филолог
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
Имя: Филичкин Олег Борисович
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Re: Энкодер с выходом PP/DL

Сообщение Филолог »

ДЛя этого оптрона есть ограничения по входу - от 4 до 6 В. Сигнал энкодера в диапазон попадает? Где-то есть какие-то стандарты/описания/информация на сигнал line driver? Описания RS485/422 имеются, конечно, но где между ними связь установлена?

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 580
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: Энкодер с выходом PP/DL

Сообщение pike »

Сорри, ошибся я (конец рабочего дня как-никак), то что написал для 5 В энкодера, для line driver мы другое смотрели. У line driver на выход стоит Am26LS31 или эквивалент, если набрать в поисковике, то видны уровни сигналов:
Output current: High level: IO = −10(20) mA
Low level: IS = 10(20) mA
Output voltage: VO = 2.5 V min.
VS = 0.5 V max.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

Автор темы
Филолог
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
Имя: Филичкин Олег Борисович
Страна: Россия
город/регион: Пермь

Re: Энкодер с выходом PP/LD

Сообщение Филолог »

Схема оказалась универсальной и позволяющей подсоединять как угодно и что угодно. Что к контроллеру, что к LD драйверам

Curr93
освоился
освоился
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 06:51
Имя: Андерс
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 5 раз

Энкодер с выходом PP/DL

Сообщение Curr93 »

Филолог писал(а): 14 июл 2010, 11:38 Схема оказалась универсальной и позволяющей подсоединять как угодно и что угодно. Что к контроллеру, что к LD драйверам
А может ли работать энкодер Lika i58-H-0500ZCU46RL2 с PP/LD universal circuit с платой обработки у которой написано только, что минимальное напряж высокого уровня 3,5В, а максимальное напряжение низкого уровня 0,4 В ??

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Энкодер с выходом PP/DL

Сообщение paul-th »

Может.