1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

как правильно выставить нуль в манометрах?

Метрология, КИП и датчики
Закрыто

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

как правильно выставить нуль в манометрах?

Сообщение r3lai »

Уважаемые коллеги! С Наступающим Вас! У меня мелкая проблема. Технологическое оборудование расположено выше метра на 3 чем манометры от него. Естественно они все нуля никогда не показывают (гидростатическая погрешность). Люди задают глупые вопросы. Хочу переставить стрелки на них. Правильно -ли это?

С уважением Игорь.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

как правильно выставить нуль в манометрах?

Сообщение Ryzhij »

ИМХО неправильно. Или дифманометры ставьте, или трансмиттеры по месту с индикаторами там, где удобно.
Можно еще двойную шкалу вложить, если диаметр и место установки позволяют не путаться в показаниях
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Technic4
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

как правильно выставить нуль в манометрах?

Сообщение Technic4 »

Коллеги, всех приветствую и поздравляю с Наступающим!

Отмечу следующее.
Если речь идет о манометрах, работающих в сосудах под давлением, то необходимо учесть п. 275 приказа 116 (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением").
275. Проверку исправности манометра производят с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль.
Манометры не допускаются к применению в следующих случаях:
в) если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;


Если на технологическом объекте будет инспектор с проверкой, то ему будет сложно (и даже невозможно) объяснить, что манометр не сел на «0» из-за глупости людей.

Автор темы
r3lai
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 3 раза

как правильно выставить нуль в манометрах?

Сообщение r3lai »

Спасибо всем ответившим. Все понятно рассказали. Еще раз с Праздником!
Тему можно закрыть.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17561
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

как правильно выставить нуль в манометрах?

Сообщение Jackson »

r3lai писал(а): Тему можно закрыть.
Вы это можете делать и сами. :) Внизу рядом с кнопкой "ответить".
С Наступающим!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Закрыто

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»