Здравствуйте.
Имеется ШУ в котором имеется коммутационное оборудование 7кВ (контакторы, мотор-автоматы), также установлен усилитель сигнала тензодатчиков Seneca Z-SG (для преобразования сигнала тензодатчиков в 0-10В) и выведены 4 клеммы для подключения тензодатчиков. Сами датчики удалены на 3м и будут соединенны в балансировочной коробке, далее к шкафу.
Вопрос в следующем.
Правильно ли это? Будут ли помехи кардинально влиять на точность измерения?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Подключение тензодатчиков.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 01 авг 2016, 09:25
- Имя: Шулятьев Тарас Владимирович
- Страна: Украина
- город/регион: Камянское
Подключение тензодатчиков.
в принципе в идеале всё это оборудование должно стоять отдельно в своём щите хотя у меня стоят сименсовские модули сиварекс в одном щите с частотниками и все нормально. Но с другой сталкивался на наводку на 0-10 порядка 40-500мВ а для весовых измерений это огромное значение по этому рекомендую 4-20мА так будет точнее, а еще лучше цифра.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
- Имя: Кибасов А.В
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Подключение тензодатчиков.
Ну токовый сигнал не получится подключить, т.к с выхода преобразователя идет на аналоговый вход 0-10 В Zelio Logic(а покупать доп.модуль не представляется возможным, т.к цена шкафа была посчитана менеджером до его проектирования)....будет ли достаточно экранированных кабелей для соединений сигнальных проводов непосредственно в шкафу клемма ШУ-->преобразователь-->Zelio и подключения датчиков.???
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Подключение тензодатчиков.
Напомню только, что обычные экраны практически не спасают от наводок, вызванных изменением магнитных полей.
-
- освоился
- Сообщения: 203
- Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
- Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Подключение тензодатчиков.
в своё время на вибростенде на ВАЗе использовали витые пары в экране на участке клеммник тензодатчика - вход тензопреобразователя на расстояние 25 м
заказчики не жаловались
заказчики не жаловались
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)