1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Отечественный калибратор

Метрология, КИП и датчики
Закрыто

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Отечественный калибратор

Сообщение bah »

Посоветуйте хорошую фирму-производитель отечественных калибраторов, достаточно функций калибровки тока и напряжения

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Отечественный калибратор

Сообщение Универсал »

http://en-i.ru/product-catalog/energy-s ... /EnI-201I/
Калибратор представляет собой программируемый источник напряжения (-10...+100 мВ, −1...+10 В) и тока (0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА). По числу каналов воспроизведения калибратор является двухканальным. В приборе одновременно и независимо друг от друга формируются значения напряжения и тока и выводятся на выходные клеммы.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Отечественный калибратор

Сообщение dtv »

Посмотрите здесь: http://www.elemer.ru/production/metrology/iksu/
Есть калибраторы в разных корпусах. Если Вам необходимо использовать его в "полевых" условиях, то необходимо брать с аккумуляторами и, желательно, в корпусе с высокой степенью защиты. Что касается функциональности, то это специализированный прибор, приобретаемый разово и много функций не бывает. Вдруг Вам потребуется имитировать сигнал термометра или термопары? Из указанных выше, используем два экземпляра ИКСУ-260Ех. Скоро должен поступить третий (так как требуют сократить время на выполнение регламентов).
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Отечественный калибратор

Сообщение tank_urg »

Калибратор токовой петли:

http://www.owen.ru/catalog/generator_un ... 0/opisanie

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Отечественный калибратор

Сообщение bah »

Спасибо всем за ответы. Заинтересовал калибратор от ЭЛЕМЕР. У кого есть реальный опыт использования отечественного калибратора? Поделитесь, если есть такие

demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 23:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Kostroma
Поблагодарили: 6 раз

Отечественный калибратор

Сообщение demalhome »

http://росприбор.рф/catalog/funcapp/met ... iss03.html
За более чем 6 лет эксплуатации нареканий небыло. Ценник правда не гуманный.
Если надо дешевле. Берите китайский Mr Signal. Функционал повыше даже чем у КИСС03
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Отечественный калибратор

Сообщение dtv »

Советую Элемер, т.к. сам лично им пользуюсь уже много лет. Из достоинств: прочный промышленный корпус (ИКСУ-260Ех), аккумулятор, высочайшая стабильность показаний, широкий набор функций, автоматический режим работы. Последняя функция позволяет производить поверку каналов одним человеком, просто задав диапазон изменения значения и включив автоматический переход от точки к точке. Из минусов: аккумулятора хватает на 3-4 года работы, замена только у производителя.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

importsnab24
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 15:35
Имя: Алексей
Страна: Россия

Отечественный калибратор

Сообщение importsnab24 »

tank_urg писал(а): Калибратор токовой петли:

http://www.owen.ru/catalog/generator_un ... 0/opisanie
Хороший прибор. На предприятии прослужил пару лет в постоянной эксплуатации. Стоит сейчас около 7 тыс рублей

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Отечественный калибратор

Сообщение Ryzhij »

importsnab24 писал(а):
Хороший прибор.
Ну, тут мы с Вами не совпадаем во мнении.
Применяемые в этом овне кнопки отказали через полгода.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

importsnab24
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 15:35
Имя: Алексей
Страна: Россия

Отечественный калибратор

Сообщение importsnab24 »

Возможно Вам попался такой экземпляр или мне так повезло
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Отечественный калибратор

Сообщение Jackson »

importsnab24 писал(а):
tank_urg писал(а): Калибратор токовой петли:

http://www.owen.ru/catalog/generator_un ... 0/opisanie
Хороший прибор. На предприятии прослужил пару лет в постоянной эксплуатации. Стоит сейчас около 7 тыс рублей
Два года - это не срок для хорошего прибора. Пережил гарантийный срок - это не предмет для гордости.

У нас вот тестеры Флюки уже то ли 17 то ли 20 лет служат и умирать не собираются. Калибратор тоже лет 20 уже фурычит. Вот это - хороший прибор.

Завязывайте с рекламой.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Отечественный калибратор

Сообщение Никита »

TEB писал(а): У нас вот тестеры Флюки уже то ли 17 то ли 20 лет служат и умирать не собираются. Калибратор тоже лет 20 уже фурычит. Вот это - хороший прибор.
Ну так и ценники соответствующие. Семь тысяч - два года, семьдесят - двадцать лет :)

Вот про функционал никто не спросил - что нужно то? Источник 4-20, измеритель 4-20, напряжение, термосопротивления - термопары (градуировки опять же какие, флюк нашим градуировкам учить надо или таблицу под рукой держать).
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 93 раза

Отечественный калибратор

Сообщение CHANt »

Никита писал(а): Ну так и ценники соответствующие. Семь тысяч - два года, семьдесят - двадцать лет :)
))) Не всегда, у меня китайский мультиметр VC9808, 12 раз прошел ежегодную госповерку. Теперь отказано ввиду отсутствия методики поверки в базе ЦСМ (давно снят с пр-ва), и ЦСМ нам, в прошлом году, калибровку на него шлепнуло. Стоил 800р. Срок службы прямо зависит от частоты использования. Мы свой включаем раза 4 в год при ТОиР измерительных каналов единственного КП телемеханики.)))
--------------------------------------------------------------------------------------------

Alex question
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
Имя: Алексей
Страна: Россия
Поблагодарили: 10 раз

Отечественный калибратор

Сообщение Alex question »

tank_urg писал(а): Калибратор токовой петли:
http://www.owen.ru/catalog/generator_un ... 0/opisanie
Основная погрешность 0,1%. Серьезно? Почему так много? Для метрологии основных каналов не подходит.
Аватара пользователя

importsnab24
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 15:35
Имя: Алексей
Страна: Россия

Отечественный калибратор

Сообщение importsnab24 »

TEB писал(а):
importsnab24 писал(а):
tank_urg писал(а): Калибратор токовой петли:

http://www.owen.ru/catalog/generator_un ... 0/opisanie
Хороший прибор. На предприятии прослужил пару лет в постоянной эксплуатации. Стоит сейчас около 7 тыс рублей
Два года - это не срок для хорошего прибора. Пережил гарантийный срок - это не предмет для гордости.

У нас вот тестеры Флюки уже то ли 17 то ли 20 лет служат и умирать не собираются. Калибратор тоже лет 20 уже фурычит. Вот это - хороший прибор.

Завязывайте с рекламой.

Как правильно отметили в сообщении ниже, разный ценовой диапазон совершенно. Овен не рекламирую, это ни к чему. Что за модель у Вас тестера Fluke?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Отечественный калибратор

Сообщение Jackson »

importsnab24 писал(а): Что за модель у Вас тестера Fluke?
187
Есть и токовые клещи с мультиметром того же срока давности - не могу посмотреть, он не под рукой сейчас.

Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Никита писал(а): Ну так и ценники соответствующие. Семь тысяч - два года, семьдесят - двадцать лет :)
Не 70 а 26 по сегодняшним ценам - например : http://www.chipinfo.ru/dsheets/equipmen ... E-187.html

Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Никита писал(а): флюк нашим градуировкам учить надо или таблицу под рукой держать
Есть программные, один раз научил и всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

importsnab24
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 15:35
Имя: Алексей
Страна: Россия

Отечественный калибратор

Сообщение importsnab24 »

не нашел в Fluke 187 функции задания mA. Честно говоря у Fluke цены завышены. Постоянно с собой в кармане тестер Fluke VoltAlert 1AC, за свои деньги не оправдывает себя ( около 2000 рублей) . Недавно приобрел карманный мультиметр Mastech MS8211, это очень удобный прибор для быстрых измерений.
Извиняюсь за отступление от темы
IMG_20170314_135022.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Отечественный калибратор

Сообщение Никита »

TEB писал(а): Не 70 а 26 по сегодняшним ценам - например : http://www.chipinfo.ru/dsheets/equipmen ... E-187.html
То за мультиметр. А если о калибраторе речь, то 725-й флюк сегодня за 200т может выйти. Вещи, конечно, качественные делают, но вот ценники на них больно уж неподъемные.

Топикстартеру - "импортозамещение" типа АКИП рассматривается?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Отечественный калибратор

Сообщение Ryzhij »

Никита писал(а): АКИП рассматривается?
Если для себя, то я уже упомянутым китайским Mr.Signal обзавёлся и доволен.
Сейчас вот для MR9270S обновление прошивки вышло. В дополнение ко всему "колхозу", появились функции HART-модема и коммуникатора. Думаю попробовать обновление.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Отечественный калибратор

Сообщение Jackson »

CHANt писал(а): Срок службы прямо зависит от частоты использования. Мы свой включаем раза 4 в год
От качества он зависит, этот срок. У нас флюки включаются ежедневно и не по разу, ездят в командировки, где роняются, заливаются водой иногда, жгутся по неосторожности сверхтоками (раз 10 предохранители в них меняли).

Ваш случай особый т.к. прибором Вы не работаете. А так любое изделие, если купить и не включать, то пролежит долго (и то не бесконечно долго). Обычно же люди покупают вещи чтобы ими пользоваться.

Отправлено спустя 16 секунд:
importsnab24 писал(а): не нашел в Fluke 187 функции задания mA.
Вы же спросили - "тестер". :) Её там и нет. Для этого калибратор есть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Отечественный калибратор

Сообщение Никита »

Ryzhij писал(а):Если для себя, то я уже упомянутым китайскимMr.Signal обзавёлся и доволен.
Сейчас вот для MR9270S обновление прошивки вышло. В дополнение ко всему "колхозу", появились функции HART-модема и коммуникатора. Думаю попробовать обновление.
Для личной надобности - может оказаться вполне достаточно. Наработки не те, что у общеконторского оборудования (и отношение к железке немного другое :| ) Вот я еще не созрел подобной техникой за свои и для себя обзаводиться. Кстати, "для себя" - оно понятно, но этот Китай в принципе поверке поддается? Методика существует?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Отечественный калибратор

Сообщение Ryzhij »

Никита писал(а):Для личной надобности - может оказаться вполне достаточно. Наработки не те, что у общеконторского оборудования (и отношение к железке немного другое :| ) Вот я еще не созрел подобной техникой за свои и для себя обзаводиться.
Я тоже долго "зрел". И если б вторым рядом колючки завод не обнесли, до сей поры не тратился бы. Изображение
Никита писал(а): Кстати, "для себя" - оно понятно, но этот Китай в принципе поверке поддается? Методика существует?
Поддаётся. Там можно с клавиатуры в соответствующем меню ввести необходимые поправки.
Этим прочие, например тот же Овен, не озаботились.
Что до методики, то, разумеется, утверждённой методики от неаттестованного СИ ждать не приходится. Самому что-то думать надо.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Отечественный калибратор

Сообщение bah »

что нужно то?
достаточно функций калибровки тока и напряжения
Хотя бы так, но если будет еще, например, измерение/генерация сопротивления, то еще лучше, но по разумной цене. В общем, нужен калибратор с оптимальным соотношением цена/качество и с функциями хотя бы генерация/измерение тока и напряжения. Сейчас на предприятии эксплуатируются MIC-10, но ему уже много лет, TRX-II, CSC100 AMETEK. Один MIC-10 уже списанный, но мы им все равно пользуемся. Вот думаю на всякий случай заказать еще, желательно отечественный но и конечно качественный. Заинтересовал ИКСУ, может быть на нем остановлюсь. Вообще, беру не за свои деньги и не для себя лично. Платить будет предприятие, так что 50-70 тыс. вполне приемлемая цена. Посмотрел Mr. Signal - что-то подозрительно дешевый. 7000 руб.? И как он в работе? Долго ли проработает? По поводу АКИП хотелось бы поподробней. Нашел мультиметр-калибратор АКИП-2201, но тоже подозрительно низкая цена и с такими характеристиками. Как он в работе, кто пользовался?
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Отечественный калибратор

Сообщение VADR »

bah писал(а): Нашел мультиметр-калибратор АКИП-2201, но тоже подозрительно низкая цена и с такими характеристиками. Как он в работе, кто пользовался?
Я пользуюсь периодически, но не очень часто. Меня устраивает. Насчёт точности - специально не проверял, но когда собирали цепочку из калибратора 2201, тестера флюковского (модель не помню) и входного канала платы - цифирьки по аналоговому входу, калибратору и тестеру сошлись.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Отечественный калибратор

Сообщение Никита »

VADR писал(а):
Я пользуюсь периодически, но не очень часто. Меня устраивает. Насчёт точности - специально не проверял, но когда собирали цепочку из калибратора 2201, тестера флюковского (модель не помню) и входного канала платы - цифирьки по аналоговому входу, калибратору и тестеру сошлись.
Вот ту бы цепочку, да собрать на перепадчиках [по расходу мазута на печи], в околонулевой зоне где корень из малых значений извлекается, и посмотреть как цифирки сойдутся. Даже интересно стало :ges_hmm:
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Закрыто

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»