- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ТСМУ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 сен 2016, 10:37
- Имя: Башкин Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
ТСМУ
Добрый день! Думаю эта тема подходящая для моего вопроса.
Ошибка. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему. Свою надо создавать. Админ.
Я в данной области новичок, по-этому сильно не пинайте =)
Собственно вопрос: Есть ли разница подключения датчиков (в моем случае ТСМУ) по 4-х проводной схеме непосредственно в самом датчике, т.е. каждый проводник отдельно, либо их можно спарить?
Ошибка. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему. Свою надо создавать. Админ.
Я в данной области новичок, по-этому сильно не пинайте =)
Собственно вопрос: Есть ли разница подключения датчиков (в моем случае ТСМУ) по 4-х проводной схеме непосредственно в самом датчике, т.е. каждый проводник отдельно, либо их можно спарить?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 сен 2016, 10:37
- Имя: Башкин Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
ТСМУ
Насколько я понял, что спарить провода на клеммах самого датчика можно т.к. соблюдается разделение тока и напряжения на линии, ну а в самом датчике эти провода так же попарно соединены. Поправьте пожалуйста, если не так.
-
- шаман
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
ТСМУ
Вы так и не ответили на вопрос: почему-же проводников именно столько, а не меньше или больше, поэтому вопросы остались.
Даю подсказку: уменьшить количество проводников можно, но при этом мы кое-что потеряем.
Если мы готовы мириться с этими потерями, то оставляем 2 проводника и не паримся.
Даю подсказку: уменьшить количество проводников можно, но при этом мы кое-что потеряем.
Если мы готовы мириться с этими потерями, то оставляем 2 проводника и не паримся.
-
- частый гость
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
- Имя: Жидков Игорь Алексеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Королев/Фрязино
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 12 раз
ТСМУ
Если не смотреть на вопрос помех и заземления 2,3,4-х проводка отличается лишь наличием/отсутствия компенсации сопротивления питающих проводов, т.е. вроде "методической" погрешностью.
Чуть-чуть теории/практики, если сильны с английским.
https://download.beckhoff.com/download/ ... 32xxen.pdf
Чуть-чуть теории/практики, если сильны с английским.
https://download.beckhoff.com/download/ ... 32xxen.pdf
Компилятор - лучший друг человека!
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
ТСМУ
Датчики ТСМУ - термопреобразователи сопротивления с унифицированным выходным сигналом. Поэтому не мешало бы уточнить модель датчика, или тип выходного сигнала. Если это 4-20 мА, то можно использовать двухпроводную схему. Если 0-20 мА, то отдельно два повода на питание и два на сигнал.dimok_62rus писал(а):Есть ли разница подключения датчиков (в моем случае ТСМУ) по 4-х проводной схеме непосредственно в самом датчике, т.е. каждый проводник отдельно, либо их можно спарить?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 сен 2016, 10:37
- Имя: Башкин Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
-
- администратор
- Сообщения: 17553
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 818 раз
- Поблагодарили: 1647 раз
ТСМУ
Небольшое такое уточнение. :)
Код: Выделить всё
— Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей?
— Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 сен 2016, 10:37
- Имя: Башкин Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
ТСМУ
Вопрос то вот в чем)) как правильно и в чем разница, если внутри они все равно замыкаются. На теплосчетчике само собой все подключено раздельно
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5631
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
ТСМУ
Если Вам лень открыть букварь и посмотреть, зачем вообще кроме 2-проводного подключения термодатчиков сопротивления люди придумали 3-х и 4-проводное, то правильнее будет подключать согласно проекта.
А к теплосчётчику вряд ли датчики температур подключаются по 2-проводной схеме.
Ой, вряд ли!
(А придумали для стабильности и точности показаний + для автоматической диагностики состояния)
А к теплосчётчику вряд ли датчики температур подключаются по 2-проводной схеме.
Ой, вряд ли!
(А придумали для стабильности и точности показаний + для автоматической диагностики состояния)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
ТСМУ
ТСМУ по 4хпроводной схеме - это датчик температуры с выходом 0-5 мА? А что за итерационный процесс подключения датчика в самом датчике?
Скорее всего Вы спрашиваете, как подключить датчик КТПТР к преобразователю сопротивления в ток от ТСМУ, а теплосчётчик упомянут просто так, чтобы ребус был поинтереснеее. Я угадал?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
ТСМУ
dimok_62rus писал(а):Прошу прощения =) Датчик КТПТР от теплосчетчика.
<telepat mode>dimok_62rus писал(а):Вопрос то вот в чем)) как правильно и в чем разница, если внутри они все равно замыкаются.
Вы пытаетесь выяснить, есть ли разница между схемами подключения 1 и 2?
</telepat mode>
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 сен 2016, 10:37
- Имя: Башкин Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
ТСМУ
Так точно!Boris Parkhomenko писал(а):dimok_62rus писал(а):Прошу прощения =) Датчик КТПТР от теплосчетчика.<telepat mode>dimok_62rus писал(а):Вопрос то вот в чем)) как правильно и в чем разница, если внутри они все равно замыкаются.
Вы пытаетесь выяснить, есть ли разница между схемами подключения 1 и 2?
</telepat mode>
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
ТСМУ
При подключении по схеме 2 возрастет погрешность измерения: из-за дополнительной погрешности, вносимой сопротивлением проводов от чувствительного элемента внутри погружаемой части датчика до клемм в голове датчика. Значительно возрастет, или незначительно - не скажу
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
ТСМУ
Попробуйте измерить сопротивление между замкнутыми выводами. Для ТСП100 0,2 Ома - это дополнительная погрешность при переходе от схемы 1 к схеме 2 примерно на 1 градус (2 раза по 0,5 градуса). Для ТСП50 - в 2 раза больше.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 сен 2016, 10:37
- Имя: Башкин Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5631
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
ТСМУ
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 05 сен 2016, 10:37
- Имя: Башкин Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
ТСМУ
В общем, насколько я понял, разница в подключении имеется и выражается она в погрешности температуры более 1 градуса