1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Реле протока для CIP

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Реле протока для CIP

Сообщение Valerich »

Приветствую!

Ищу датчик протока для СИП мойки.

Условия: растворы азотной кислоты и каустика до 2%, температура до 85 градусов.

Нужен дешевый и надежный :ges_hmm:

Тему 6и летней давности здесь нашел, может что новенького появилось.
Аватара пользователя

Автор темы
Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Реле протока для CIP

Сообщение Valerich »

Вот такого Turk`а нашел:
Снимок Turk.JPG
Просят 300Е без НДС.
У IFM аналоги дороже.
Кто юзал?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

erv_asutp
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
Имя: Ефименко Роман Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 17 раз

Реле протока для CIP

Сообщение erv_asutp »

Такие еще есть. Цену не скажу, сам пока не знаю.
http://www.kobold.com/ru/product/detail ... KAL-D.html


Теперь знаю))
Добрый день!

Срок поставки 8-9 недель,

Стоимость в районе 700-800 Евро в зависимости от комплектации.
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Реле протока для CIP

Сообщение Barsik »

and909 писал(а): Вот такого Turk`а нашел:
Бее.. Все датчики калориметрического типа не годятся для CIP. Потому как страшно глючат при резкой смене температур, что на мойке в полный рост есть. Только механический флажковый.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Реле протока для CIP

Сообщение aranea »

на какое давление и границы расхода?
ставили один из таких на контроль протока воды на уплотнение насосов, замечаний нет
там диафрагма, возвратная пружина и геркон
http://www.barksdale.de/en/products/sec ... w-sensors/
Изображение
Изображение
Аватара пользователя

Автор темы
Valerich
шаман
шаман
Сообщения: 981
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
Имя: Валерич
Страна: СССР
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 92 раза

Реле протока для CIP

Сообщение Valerich »

aranea, на Ду80 и гигиеническое исполнение мало похоже.
Barsik писал(а):Все датчики калориметрического типа не годятся для CIP... Только механический флажковый.
Ссылку можете дать?
А то мне все только латунные для ЖКХ попадаются.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Реле протока для CIP

Сообщение Универсал »

Любой счетчик для агрессивных жидкостей с имульсным выходом + реле времени с функцией BE.
http://profsector.com/reference-data/16 ... le-vremeni
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

Реле протока для CIP

Сообщение aranea »

and909, какой вопрос, такой и ответ ;)
Изображение
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Реле протока для CIP

Сообщение Barsik »

Например http://pes-rus.ru/goods/goods/1585

То что присоединение не гигиеническое для мойки как то пофиг. Например альфа лаваль ставит на мойке поплавковые датчики уровня и не переживает по этому поводу.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»