Преобразователь давления МИДА ПИ 51
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 09 дек 2015, 14:57
- Имя: Подкорытов Алексей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
- Благодарил (а): 1 раз
Преобразователь давления МИДА ПИ 51
Здравствуйте есть преобразователь давления МИДА ПИ 51. Подал на него питание 12В. Выходное значение как я понимаю в милливольтах. Измерил калибратором. При создании давления напряжение растет. Вроде бы все норм. Но как мне перевести милливольты в КПа. Пробовал через ТРМ ку там входной сигнал -50 + 50 мВ это походу не то. И еще судя по конфигурации (приложенный файл) выходной сигнал 5 мв это как бы от 0 до 5 мВ? диапазон измерения преобразователя 1 Мпа. Заранее спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 17577
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Преобразователь давления МИДА ПИ 51
Судя по описанию, изменение давления от 0 до максимума (Pmax) должно приводить к изменению выхода от 0 до максимума (Umax).
То есть на входе 0...Pmax - на выходе 0...Umax.
Смотрите шильду прибора, на ней указано и Pmax и Umax, по приложенной таблице по умолчанию Umax = 5 мВ или 5 В (да, так замечательно записано в таблице). На шильде правда - смотрите там.
И что должно быть на выходе преобразования? Аналоговый вход контроллера? Показывающий прибор? Можно же преобразовать Ваши милливольты или вольты скажем в миллиамперы (0-20, 4-20) и поставить скажем миллиамперметр со шкалой в КПА. Такой преобразователь найдём, уточните только диапазон. Амперметр тоже можно легко изготовить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Преобразователь давления МИДА ПИ 51
Внутри датчика тензомост безо всякой электроники. При максимальном давлении напряжение на выходе 5 +- 0,2 мВ при питании 1В и 60 +- 2,4 мВ при питании 12В. Для получения 50 +- 2 мВ надо питание 10В.
Если датчик на 1МПа и питание 12В, отградуируйте шкалу ТРМа 833 кПа для 50мВ, -833 кПа для -50мВ. После этого проверьте и скорректируйте настройками ТРМа показания при нуле и чувствительность датчика.
Если датчик на 1МПа и питание 12В, отградуируйте шкалу ТРМа 833 кПа для 50мВ, -833 кПа для -50мВ. После этого проверьте и скорректируйте настройками ТРМа показания при нуле и чувствительность датчика.