- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Расходомер
-
- осмотрелся
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
- Имя: Антон Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 3 раза
Расходомер
Добрый день,
Хотелось бы узнать Ваше мнение вот по какому вопросу. Есть понятия: расходомер, счетчик и расходомер-счетчик.
Вот небольшая выдержка из энциклопедии:
"РАСХОДОМЕРЫ
служат для измерения объема (объемный расход) или массы (массовый расход) жидкостей, газов и паров, проходящих через заданное сечение трубопровода в единицу времени. Иногда Р. снабжают интеграторами, или счетчиками,-устройствами для суммирования измеряемых объемов или масс контролируемых сред в течение заданного промежутка времени."
Разница между расходомером и расходомером-счетчиком мне понятна. А вот какая разница между расходомером-счетчиком и счетчиком?
Хотелось бы узнать Ваше мнение вот по какому вопросу. Есть понятия: расходомер, счетчик и расходомер-счетчик.
Вот небольшая выдержка из энциклопедии:
"РАСХОДОМЕРЫ
служат для измерения объема (объемный расход) или массы (массовый расход) жидкостей, газов и паров, проходящих через заданное сечение трубопровода в единицу времени. Иногда Р. снабжают интеграторами, или счетчиками,-устройствами для суммирования измеряемых объемов или масс контролируемых сред в течение заданного промежутка времени."
Разница между расходомером и расходомером-счетчиком мне понятна. А вот какая разница между расходомером-счетчиком и счетчиком?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Расходомер
счетчик = расходомер-счетчик минус расходомер. Со счетчика нельзя получить текущее значение расхода.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- осмотрелся
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
- Имя: Антон Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 3 раза
Расходомер
А если взять тот же корректор СПГ. Он ведь может показывать текущее значение параметров, являясь при это счетчиком.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 03 окт 2012, 11:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург/Омск
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Расходомер
На счётчике увидите только накопленный расход в м.куб., литрах или других единицах объема (ну или, возможно, массы). Дома бытового счетчика на воду не стоит? Вот, это именно просто счетчик.
Аналогично и корректор СПГ используется в системах учета энергоресурсов для расчета между поставщиком и потребителем, поэтому его и могут называть именно счётчиком. Мне так кажется.
Аналогично и корректор СПГ используется в системах учета энергоресурсов для расчета между поставщиком и потребителем, поэтому его и могут называть именно счётчиком. Мне так кажется.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
- Имя: Антон Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 3 раза
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Расходомер
Где написано, что СПГ761 - счетчик, или расходомер, или счетчик-расходомер? Ладно, не будем придираться к словам. Ну проконтролировали визуально измеренный или скорректированный расход. Больше его ни для чего использовать нельзя. Нет выхода аналогового, и данных по интерфейсу, помнится, нет. Только накопленные за час, сутки, год.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Расходомер
Если мне не изменяет память, корректор СПГ761 может работать в комплекте как со счётчиками, так и с диафрагмами+дифманометрами. Во втором случае показать измеренное значение расхода нет никаких проблем, а в первом случае его нетрудно рассчитать по периоду следования импульсов.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
- Имя: Антон Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 3 раза
Расходомер
С чего Вы взяли, что этой функции у него нет? Он может передавать данные, как по модему, так и по интерфейсу.
Вы бы к чему его отнесли?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
- Имя: Антон Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 3 раза
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 03 окт 2012, 11:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург/Омск
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Расходомер
А, извиняюсь, radikal на работе заблокирован, поэтому и не увидел ничего, кроме текста сообщения... Поэтому ответить по поводу пункта ничего не могу.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
- Имя: Антон Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 3 раза
Расходомер
Есть ГОСТ 15528-86 "Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа".
В этом ГОСТе есть определения:
Расходомер жидкости (газа) – Измерительный прибор или совокупность приборов, предназначенных для измерения расхода жидкости (газа).
Счетчик жидкости (газа) – Измерительный прибор, предназначенный для измерения объема (массы) жидкости (газа), протекающей в трубопроводе через сечение, перпендикулярное направлению скорости потока.
Расходомер-счетчик жидкости (газа) – Измерительный прибор, предназначенный для измерения расхода и объема (массы) жидкости (газа).
Преобразователь расхода или Датчик расхода – Средство измерений расхода жидкости (газа), предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем.
Следовательно СПГ761 - расходомер-счетчик.
В этом ГОСТе есть определения:
Расходомер жидкости (газа) – Измерительный прибор или совокупность приборов, предназначенных для измерения расхода жидкости (газа).
Счетчик жидкости (газа) – Измерительный прибор, предназначенный для измерения объема (массы) жидкости (газа), протекающей в трубопроводе через сечение, перпендикулярное направлению скорости потока.
Расходомер-счетчик жидкости (газа) – Измерительный прибор, предназначенный для измерения расхода и объема (массы) жидкости (газа).
Преобразователь расхода или Датчик расхода – Средство измерений расхода жидкости (газа), предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем.
Следовательно СПГ761 - расходомер-счетчик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 03 окт 2012, 11:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург/Омск
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Расходомер
СПГ761 - корректор, сам он расход не мерит. Это преобразователь (причем не первичный), вычислитель, логический модуль, если угодно. К нему подключаются датчики с унифицированными выходными сигналами.
Из руководства по эксплуатации:
1) Корректоры СПГ761 предназначены для измерения электрических сигналов, соответствующих параметрам природного газа, транспортируемого по трубопроводам, и вычисления расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям (Тс=20 С, Рс=0,101325 МПа).
2) В качестве датчиков параметров газа совместно с корректорами применяются:
- преобразователи расхода с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА;
- преобразователи расхода с выходным сигналом частоты до 5 кГц;
- преобразователи расхода с импульсным выходным сигналом частотой до 5 кГц с нормиро-
ванной ценой импульса;
- преобразователи разности давлений на стандартных и специальных диафрагмах, сужающих
устройствах с переменным сечением проходного отверстия, соплах ИСА 1932, трубах Вен-
тури и напорных устройствах с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА;
- термопреобразователи сопротивления с характеристикой Pt100, 100П, 100М, Pt50, 50П, 50М;
- преобразователи температуры с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА;
- преобразователи давления с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА.
- преобразователи удельной теплоты сгорания, преобразователи плотности и преобразователи
относительной влажности газа с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА.
По данным от датчиков расхода (преобразователи расхода, преобразователи разности давлений) и преобразователей температуры корректор вычисляет объемный расход газа, приведенного к стандартным условиям (коррекция по температуре), и передает эти данные в систему учета.
Антон, а в чем необходимость назвать СПГ761 именно расходомером-счетчиком? В комплексе с преобразователем расхода можете называть)
Из руководства по эксплуатации:
1) Корректоры СПГ761 предназначены для измерения электрических сигналов, соответствующих параметрам природного газа, транспортируемого по трубопроводам, и вычисления расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям (Тс=20 С, Рс=0,101325 МПа).
2) В качестве датчиков параметров газа совместно с корректорами применяются:
- преобразователи расхода с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА;
- преобразователи расхода с выходным сигналом частоты до 5 кГц;
- преобразователи расхода с импульсным выходным сигналом частотой до 5 кГц с нормиро-
ванной ценой импульса;
- преобразователи разности давлений на стандартных и специальных диафрагмах, сужающих
устройствах с переменным сечением проходного отверстия, соплах ИСА 1932, трубах Вен-
тури и напорных устройствах с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА;
- термопреобразователи сопротивления с характеристикой Pt100, 100П, 100М, Pt50, 50П, 50М;
- преобразователи температуры с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА;
- преобразователи давления с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА.
- преобразователи удельной теплоты сгорания, преобразователи плотности и преобразователи
относительной влажности газа с выходным сигналом тока 0–5, 0–20, 4–20 мА.
По данным от датчиков расхода (преобразователи расхода, преобразователи разности давлений) и преобразователей температуры корректор вычисляет объемный расход газа, приведенного к стандартным условиям (коррекция по температуре), и передает эти данные в систему учета.
Антон, а в чем необходимость назвать СПГ761 именно расходомером-счетчиком? В комплексе с преобразователем расхода можете называть)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
- Имя: Антон Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 3 раза
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Расходомер
А вы введите третью группу - счётчик-расходомер. Это если расходомер умеет накапливать суммарный расход или счётчик расхода умеет формировать импульсы частотой, пропорциональной расходу. И четвёртую - вторичные приборы, например корректоры, расходомеров. И пятую - расходомеры-счётчики, умеющие измерять плотность, температуру и давление. А если ещё подумать, то и шестую, седьмую...
-
- осмотрелся
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
- Имя: Антон Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 3 раза
Расходомер
Это то, что мне нужно...rwg писал(а): А вы введите третью группу - счётчик-расходомер. Это если расходомер умеет накапливать суммарный расход или счётчик расхода умеет формировать импульсы частотой, пропорциональной расходу. И четвёртую - вторичные приборы, например корректоры, расходомеров. И пятую - расходомеры-счётчики, умеющие измерять плотность, температуру и давление. А если ещё подумать, то и шестую, седьмую...