1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Искробезопасная цепь и простое оборудование.

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Ruslan_A
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 19:22
Имя: Руслан

Искробезопасная цепь и простое оборудование.

Сообщение Ruslan_A »

Здравствуйте форумчане!
Ситуация следующая: прибор имеет искробезопасную электрическую цепь по питанию и гальванически развязанный пассивный импульсный выход построенный на оптроне. Вопрос должен ли этот выход быть маркирован как искробезопасный или его можно отнести к простому оборудованию?
Можно ли его использовать во взрывоопасной среде, как выбрать барьер для простого оборудования?

В рамках ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010:
К простому электрооборудованию относят:
а)пассивные элементы, например выключатели, соединительные коробки, резисторы и
простые полупроводниковые устройства;

...
Простое электрооборудование должно соответствовать всем требованиям настоящего
стандарта, кроме раздела 12.

Разделе 12 Маркировка

Т.е. выход может быть искробезопасным и при этом не иметь маркировки?


=====
Перенёс тему в соответствующий раздел.
VADR

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 22 раза

Искробезопасная цепь и простое оборудование.

Сообщение perfect_gentleman »

Ruslan_A писал(а): Можно ли его использовать во взрывоопасной среде, как выбрать барьер для простого оборудования?
Можно. Барьер выбирается точно также- по току защиты и напряжению холостого хода.
Ruslan_A писал(а): Т.е. выход может быть искробезопасным и при этом не иметь маркировки?
Простые устройства вообще-то не имеют маркировки взрывозащиты типа "искробезопасная электрическая цепь", так как все они, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 (отсутствие емкостей, индуктивностей и собственных источников питания в подключаемых цепях), пригодны для использования в искробезопасных цепях.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Искробезопасная цепь и простое оборудование.

Сообщение Ryzhij »

Ruslan_A писал(а):Ситуация следующая: прибор имеет искробезопасную электрическую цепь по питанию и гальванически развязанный пассивный импульсный выход построенный на оптроне. Вопрос должен ли этот выход быть маркирован как искробезопасный или его можно отнести к простому оборудованию?
"Выход прибора" не является оборудованием. "Оборудование" - это сам прибор. И он вряд ли простой.
Можно ли организовать Exi цепь по этому самому выходу? - Не вижу препятствий! Ставьте барьер, и вуа-ля.
Ruslan_A писал(а):Можно ли его использовать во взрывоопасной среде, как выбрать барьер для простого оборудования?
"Его" это что? "Выходную цепь от прибора" - на здоровье, только барьеры искробезопасности установите или примените иной способ взрывозащиты.
А если "его" это сам прибор, то далеко не факт. Иметь искрозащиту по внешним цепям и иметь разрешение на размещение в опасной зоне - это далеко не одно и то же.
Например, сами барьеры искрозащиты размещаются в безопасной зоне, то же относится к УСО с Exi цепями.
Скорее всего, Вам понадобится соответствующая защитная оболочка (коробка, шкаф и т.п.) для размещения Вашего прибора в опасной зоне.
Даже если у Вас электро-контактный манометр (ЭКМ) с оптопарами, имеющими открытый канал, то в паспорте на этот прибор должно быть указано, можно или нельзя размещать его в опасной зоне. Материал корпуса прибора тоже имеет значение.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Искробезопасная цепь и простое оборудование.

Сообщение rwg »

Ruslan_A писал(а): прибор имеет гальванически развязанный пассивный импульсный выход построенный на оптроне. Вопрос должен ли этот выход быть маркирован как искробезопасный или его можно отнести к простому оборудованию?
При сертификации на искробезопасность требуется доказать, что искробезопасность сохраняется при 1-3 неисправностях схемы, количество зависит от категории или класса, точно не помню, как оно называется. Для оптрона (вообще для почти всех деталей, кроме резисторов и, может быть, реле) нужно рассматривать вариант такой неисправности, как короткое замыкание любой комбинации выводов. Подробнее смотрите в соответствующих ГОСТах. Сам факт гальваноразвязки юридически гарантией искробезопасности не является.