Добрый День господа.
Помогите разобраться.
Имеется закрытая технологическая емкость (сепаратор) на которую для измерения уровня нефти установлен перепадчик Endress+Hauser DeltaBar S, вопрос в том, какой установить диапазон для URL и LRL-?
Диаметр емкости 2400 мм.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Измерение уровня методом перепада давления
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 дек 2015, 07:20
- Имя: Бо Сан Саныч
-
- осмотрелся
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Измерение уровня методом перепада давления
Это вам в проекте нужно смотреть, или у технологов спросить. в Общем случае lrl это высота(давление) с низу которой будет соответствовать ток 4мА, которому будет соответствовать низ шкалы на АРМе(контроллере), аналогично url - высота(давление) верхней измеряемой точки, которой будет соответствовать ток 20мА и верх шкалы. Естественно если выход там у вас 4..20. Какие там у вас условия в емкости я не знаю. Посмотрите в интернете "гидростатическое давление" может наведет на мысли. Можно еще, тупо опытным путем получить эти значения, если есть такая возможность.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Измерение уровня методом перепада давления
Вам не диаметр емкости нужно знать, а расстояние между врезками по высоте и плотность измеряемого продукта, т.е. вычислить максимальное давление гидростатического столба.ermola писал(а):Диаметр емкости 2400 мм.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)