измеритель-регулятор температуры для муфельной печи СНОЛ

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Олег П

измеритель-регулятор температуры для муфельной печи СНОЛ

Сообщение Олег П »

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста подобрать измеритель-регулятор температуры для муфельной печи СНОЛ 1,6.2.5.1/11-И2.
По паспорту стоит следующий датчик - преобразователь термоэлектрический ТПП-0679-01.
У печи большая "тепловая инерция". Можно ли поставить ТРМ1, или необходим ПИД-регулятор.

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: измеритель-регулятор температуры для муфельной печи СНОЛ

Сообщение dimagoreev »

Олег П писал(а):Здравствуйте!
Помогите пожалуйста подобрать измеритель-регулятор температуры для муфельной печи СНОЛ 1,6.2.5.1/11-И2.
По паспорту стоит следующий датчик - преобразователь термоэлектрический ТПП-0679-01.
У печи большая "тепловая инерция". Можно ли поставить ТРМ1, или необходим ПИД-регулятор.
Применение ПИД-регулятора обуславливается не столько объемом печи, а скорее всего Вашими требованиями по точности температуры в этой печи. On-Off регулятор сам по себе инерционен.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: измеритель-регулятор температуры для муфельной печи СНОЛ

Сообщение Никита »

Если точность не нужна - можно и ТРМ или еще попроще и из железа, как в утюге:) Если требования высокие - ПИ+ШИМ
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
Олег П

Re: измеритель-регулятор температуры для муфельной печи СНОЛ

Сообщение Олег П »

а можно поконкретней про ПИ+ШИМ (я далеко не профессионал в этой сфере).

Автор темы
Олег П

Re: измеритель-регулятор температуры для муфельной печи СНОЛ

Сообщение Олег П »

dimagoreev писал(а):
Олег П писал(а):Здравствуйте!
Помогите пожалуйста подобрать измеритель-регулятор температуры для муфельной печи СНОЛ 1,6.2.5.1/11-И2.
По паспорту стоит следующий датчик - преобразователь термоэлектрический ТПП-0679-01.
У печи большая "тепловая инерция". Можно ли поставить ТРМ1, или необходим ПИД-регулятор.
Применение ПИД-регулятора обуславливается не столько объемом печи, а скорее всего Вашими требованиями по точности температуры в этой печи. On-Off регулятор сам по себе инерционен.
Точность, чем выше, тем лучше, но не меньше 20 град. и не дороже 3 т.р.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3558
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: измеритель-регулятор температуры для муфельной печи СНОЛ

Сообщение Михайло »

Олег П писал(а):а можно поконкретней про ПИ+ШИМ (я далеко не профессионал в этой сфере).
У Овна с этой функцией по-моему проблемы. Обратитесь, например, к нижегородскому Контравту.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: измеритель-регулятор температуры для муфельной печи СНОЛ

Сообщение Никита »

Подробнее в РЭ от ОВЕН ТРМ10 на стр. 28 рис.3.11. Рассказывать про динамические характеристики нелинейных систем и линеаризацию смысла не вижу. Только при таком подходе за точность придется платить значительным снижением срока службы коммутационного аппарата или ставить твердотельное реле (выходим за обозначенную сумму) или лепить схему коммутации самостоятельно из тиристоров. Схемы приведены там же, если есть люди, знакомые с паяльником - особого труда не составит.