Правильное подключение датчика
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 авг 2015, 09:07
- Имя: Панько Андрей Петрович
- Страна: Россия
Правильное подключение датчика
Подскажите как правильно подключить датчик Метран-55 (4-20мА) по двухпроводной схеме к прибору КП1М. Прибор имеет выход 24в для питания внешних преобразователей.На схеме подключения показано подсоединения любого токового сигнала по двухпроводной схеме без БП .В таком случае, этот вход на прибор должен быть активным,но в описании я ничего не нашел.Так нужно ли использовать БП внешний или с прибора ?
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Re: Правильное подключение датчика
Схема дана в мануале на странице №20. Мануал, например, тут: http://teplopribor.nt-rt.ru/images/manuals/253file.pdf
(подключение датчика по токовой петле)
(подключение датчика по токовой петле)
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Правильное подключение датчика
dtv, вопрос не про КП1М, а про Метран-55.
Двухпроводное подключение датчика 4-20 мА означает, что датчик получает питание от токовой петли, значит нужно использовать встроенный БП в КП1М.
Схема подключения здесь на странице 86, рисунок Д.1.
Двухпроводное подключение датчика 4-20 мА означает, что датчик получает питание от токовой петли, значит нужно использовать встроенный БП в КП1М.
Схема подключения здесь на странице 86, рисунок Д.1.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 авг 2015, 09:07
- Имя: Панько Андрей Петрович
- Страна: Россия
Re: Правильное подключение датчика
К сожалению у меня Метран- 55Ди515.На датчике всего 2 клеммы.Пробовали подключить используя БП от КП1М по двухпроводной схеме- нагрузка в разрыв "+". Прибор показывает " обрыв".
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Правильное подключение датчика
1) Обычно совершенно без разницы куда подключать нагрузку - в разрыв "+" или в разрыв "-". Хотя я всегда делаю по мануалу, чтобы не путать себя и тех, кто пользуется схемой. Главное соблюсти полярность: полярностью обладают все три элемента токовой петли, даже "амперметр", т.е. измерительный вход КП1М...
2) А еще нужно настроить прибор на измерение тока, а не, допустим, температуры....
3) Далее - можно померять ток петле, вставив в разрыв миллиамперметр 0-20 мА или простой мультиметр. Должно быть 4 мА при отсутствии давления.
2) А еще нужно настроить прибор на измерение тока, а не, допустим, температуры....
3) Далее - можно померять ток петле, вставив в разрыв миллиамперметр 0-20 мА или простой мультиметр. Должно быть 4 мА при отсутствии давления.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5631
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Re: Правильное подключение датчика
... это если нижний предел равен нулю ;)Михайло писал(а): Должно быть 4 мА при отсутствии давления.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)