1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Правильное подключение датчика

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
papkip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 09:07
Имя: Панько Андрей Петрович
Страна: Россия

Правильное подключение датчика

Сообщение papkip »

Подскажите как правильно подключить датчик Метран-55 (4-20мА) по двухпроводной схеме к прибору КП1М. Прибор имеет выход 24в для питания внешних преобразователей.На схеме подключения показано подсоединения любого токового сигнала по двухпроводной схеме без БП .В таком случае, этот вход на прибор должен быть активным,но в описании я ничего не нашел.Так нужно ли использовать БП внешний или с прибора ?
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Re: Правильное подключение датчика

Сообщение dtv »

Схема дана в мануале на странице №20. Мануал, например, тут: http://teplopribor.nt-rt.ru/images/manuals/253file.pdf
(подключение датчика по токовой петле)
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Правильное подключение датчика

Сообщение Михайло »

dtv, вопрос не про КП1М, а про Метран-55.
Двухпроводное подключение датчика 4-20 мА означает, что датчик получает питание от токовой петли, значит нужно использовать встроенный БП в КП1М.
Схема подключения здесь на странице 86, рисунок Д.1.

Автор темы
papkip
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 09:07
Имя: Панько Андрей Петрович
Страна: Россия

Re: Правильное подключение датчика

Сообщение papkip »

К сожалению у меня Метран- 55Ди515.На датчике всего 2 клеммы.Пробовали подключить используя БП от КП1М по двухпроводной схеме- нагрузка в разрыв "+". Прибор показывает " обрыв".

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Правильное подключение датчика

Сообщение Михайло »

1) Обычно совершенно без разницы куда подключать нагрузку - в разрыв "+" или в разрыв "-". Хотя я всегда делаю по мануалу, чтобы не путать себя и тех, кто пользуется схемой. Главное соблюсти полярность: полярностью обладают все три элемента токовой петли, даже "амперметр", т.е. измерительный вход КП1М...
2) А еще нужно настроить прибор на измерение тока, а не, допустим, температуры....
3) Далее - можно померять ток петле, вставив в разрыв миллиамперметр 0-20 мА или простой мультиметр. Должно быть 4 мА при отсутствии давления.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Правильное подключение датчика

Сообщение Ryzhij »

Михайло писал(а): Должно быть 4 мА при отсутствии давления.
... это если нижний предел равен нулю ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить