Добрый день!
Прошу помощи у старших и опытных коллег.Делаю проект по замене кабеля для термопар. Кабель компенсационный железо-константан для термопар был проложен лет 30-35 назад. Тип и марка неизвестны(якобы какой то немецкий). "Все" понимают что кабель уже сыпется, приборы врать начинают, но начальству нужна бумажка по которой это дело списать. Может кто посоветует как поступить? Предлагают написать акт технического состояния кабеля и давить там что срок годности вышел, но т.к. почти ничего про кабель не известно это затруднительно, либо написать что то типа "при проверке мегометром, показания выходят за пределы допустимых, т.о. изоляции пипец и просим заменить кабель"...Думаю тут на форуме кто то встречался с чем то подобным
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Акт технического состояния кабеля термопар
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 965
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 115 раз
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Re: Акт технического состояния кабеля термопар
Мне кажется, что вариант с проверкой сопротивления изоляции верный.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 14 июл 2015, 13:09
- Имя: Начальник Управления АСУ ТП
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Акт технического состояния кабеля термопар
Если кабель "сыпется", то это будет видно и визуально. Неплохо сфотографировать наиболее осыпавшийся участок кабеля и приложить копию фото к Акту. Также необходимо выполнить измерение сопротивления кабеля омметром при различной температуре (кроме измерения сопротивления изоляции), сравнить с паспортными значениями (сравнить графики) и указать на расхождения в Акте, если они больше допустимой погрешности.
-
- администратор
- Сообщения: 17577
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: Акт технического состояния кабеля термопар
Но косвенный.dtv писал(а):Мне кажется, что вариант с проверкой сопротивления изоляции верный.
В акте достаточно написать что фактический срок службы кабеля составляет 35 лет (пусть поищут кабель с таким нормативным сроком службы) и то что на нём имеются механические повреждения. Также указать что приборы врут (показания превышают допустимую погрешность), что может быть следствием упомянутого ранее. Всё. И не надо ничего измерять, и так всё очевидно. На формальный вопрос должен быть формальный ответ.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 965
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 115 раз
Re: Акт технического состояния кабеля термопар
2 Deyl:
Во-первых загвоздка в том как правильно составить/написать этот акт(ничего такого прежде не делал).Можете кто то может поделиться примером в личку?Во-вторых,
Во-первых загвоздка в том как правильно составить/написать этот акт(ничего такого прежде не делал).Можете кто то может поделиться примером в личку?Во-вторых,
не получится, т.к....сравнить с паспортными значениями...
2 TEB:...был проложен лет 30-35 назад. Тип и марка неизвестны(якобы какой то немецкий).
Термопар около 250-300 штук, кабеля соответственно много, неужели надо по каждому будет что то писать или можно про все сразу написать?:)Как это обычно происходит?В акте достаточно написать что фактический срок службы кабеля составляет 35 лет (пусть поищут кабель с таким нормативным сроком службы) и то что на нём имеются механические повреждения. Также указать что приборы врут (показания превышают допустимую погрешность), что может быть следствием упомянутого ранее. Всё. И не надо ничего измерять, и так всё очевидно. На формальный вопрос должен быть формальный ответ.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 14 июл 2015, 13:09
- Имя: Начальник Управления АСУ ТП
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Акт технического состояния кабеля термопар
Часто Заказчику будет недостаточно указания на превышение фактического срока службы над нормативным. Да и поди найди документы по нормативному сроку службы конкретного старого кабеля. Заказчику ж надо основание для того чтоб потратить деньги на новый материал (кабель). А для этого старый должен быть непригодным. Если Заказчик дотошный, ему придется доказывать необходимость замены всем комплексом необходимых для этого мероприятий. А приборы могут врать и не из-за кабеля, а потому что такие приборы.TEB писал(а):Но косвенный.dtv писал(а):Мне кажется, что вариант с проверкой сопротивления изоляции верный.
В акте достаточно написать что фактический срок службы кабеля составляет 35 лет (пусть поищут кабель с таким нормативным сроком службы) и то что на нём имеются механические повреждения. Также указать что приборы врут (показания превышают допустимую погрешность), что может быть следствием упомянутого ранее. Всё. И не надо ничего измерять, и так всё очевидно. На формальный вопрос должен быть формальный ответ.
За эту работу по дефектации кабеля можно и нужно брать деньги. Диагностика однако.