1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Управление вентилятором

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Flynot
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 05:39
Имя: Андрюха

Управление вентилятором

Сообщение Flynot »

Добрый день! Решил обратиться к знающим людям, сам в этой проблеме не силен.. Хотим поставить солнечный коллектор для отопления. Теплоноситель - просто воздух. И будет стоять вентилятор, чтобы этот воздух оптимальным образом забирать из коллектора и пускать в помещение.. т.е. будет стоять контроллер, который на каждый замер температуры будет контролировать обороты вентилятора, вся проблема в том, что мы не знаем как управлять вентилятором.. помогите пожалуйста :affliction:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17476
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Управление вентилятором

Сообщение Jackson »

Не думаю что здесь кто-то это знает. :)

Я бы предположил, что дуть надо и не слишком сильно (не успеет воздух нагреться) и не слишком слабо (перегреется воздух)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Flynot
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 05:39
Имя: Андрюха

Re: Управление вентилятором

Сообщение Flynot »

TEB писал(а):Не думаю что здесь кто-то это знает. :)

Я бы предположил, что дуть надо и не слишком сильно (не успеет воздух нагреться) и не слишком слабо (перегреется воздух)
Жаль... Мы дошли до того, что будет стоять регулятор частоты, т.к. у нас вентилятор от 220. Где только такой достать..

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Управление вентилятором

Сообщение Михайло »

Вентилятором с асинхронным двигателем можно управлять с помощью преобразователя частоты (ПЧ). Все ПЧ имеют встроенный ПИД-регулятор, который позволит оптимальным образом устанавливать необходимую частоту вращения вентилятора по сигналу от датчика температуры. Почти наверняка потребуется измерительный преобразователь "температура -> ток" или "температура -> напряжение" для согласования сигнала датчика со входом ПЧ. Тьфу, наверное загрузил...
Хотя возможно для регулирования подойдет и более простой алгоритм: двухпозиционное регулирование. Тогда дорогостоящий ПЧ не потребуется, вентилятор будет работать в режиме "ВКЛ/ОТКЛ" на постоянной скорости (как обычный бытовой холодильник). Такой алгоритм подойдет в случае, если остывание при отключенном вентиляторе и нагрев при включенном вентиляторе не происходят слишком быстро. Посмотрите устройство - регулятор ТРМ500.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17476
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Re: Управление вентилятором

Сообщение Jackson »

Flynot писал(а):
TEB писал(а):Не думаю что здесь кто-то это знает. :)

Я бы предположил, что дуть надо и не слишком сильно (не успеет воздух нагреться) и не слишком слабо (перегреется воздух)
Жаль... Мы дошли до того, что будет стоять регулятор частоты, т.к. у нас вентилятор от 220. Где только такой достать..
Инженер не тот, кто знает все готовые решения, а тот, кто сможет это решение найти.

Преобразователь частоты можно просто купить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Re: Управление вентилятором

Сообщение dtv »

А если вместо ПЧ поставить твёрдотельное реле непрерывного регулирования величины (например http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_xx4 ... a/opisanie) + регулятор с аналоговым выходом.
Если не нравится схема с простым реле, то можно вместо него взять БУСТ от того же Овена (http://www.owen.ru/catalog/blok_upravle ... 2/opisanie). У нас такой блок работает уже лет 5. Отвечает за подачу возбуждения на генератор.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Автор темы
Flynot
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 05:39
Имя: Андрюха

Re: Управление вентилятором

Сообщение Flynot »

Михайло писал(а):Вентилятором с асинхронным двигателем можно управлять с помощью преобразователя частоты (ПЧ). Все ПЧ имеют встроенный ПИД-регулятор, который позволит оптимальным образом устанавливать необходимую частоту вращения вентилятора по сигналу от датчика температуры. Почти наверняка потребуется измерительный преобразователь "температура -> ток" или "температура -> напряжение" для согласования сигнала датчика со входом ПЧ. Тьфу, наверное загрузил...
Хотя возможно для регулирования подойдет и более простой алгоритм: двухпозиционное регулирование. Тогда дорогостоящий ПЧ не потребуется, вентилятор будет работать в режиме "ВКЛ/ОТКЛ" на постоянной скорости (как обычный бытовой холодильник). Такой алгоритм подойдет в случае, если остывание при отключенном вентиляторе и нагрев при включенном вентиляторе не происходят слишком быстро. Посмотрите устройство - регулятор ТРМ500.
Двухпозиционное конечно хорошо, но нас не устраивает, нужно именно плавное регулирование оборотов.. я смотрю этот ТРМ500 потребляет не более 5 Вт, а что если вентилятор будет стоять на 150-200 Вт? Это никак не повлияет на их взаимную работу?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Re: Управление вентилятором

Сообщение Михайло »

Flynot писал(а):Двухпозиционное конечно хорошо, но нас не устраивает, нужно именно плавное регулирование оборотов..
Тогда ПЧ.
Регулятор напряжения - это очень рисково для регулирования частоты вращения вентилятора, при неправильном расчете никакого регулирования с регулятором напряжения (твердотельное реле, БУСТ и т.д.) можно не получить. Двигатель нужно будет подобрать такой, чтобы он работал где-то на номинале нагрузки - тогда будет работать. При этом надо понимать, что если нагрузка сильно изменяется во времени, то тогда и регулировка будет также то работать, то не работать.
Flynot писал(а):я смотрю этот ТРМ500 потребляет не более 5 Вт, а что если вентилятор будет стоять на 150-200 Вт? Это никак не повлияет на их взаимную работу?
5 Вт - это потребление довольно экономной хорошей электроники, сюда не входит питание вентилятора. Опять же - Вас не устраивает двухпозиционное регулирование, тогда не нужен ТРМ500. Вам больше нужен исполнительный механизм - регулятор скорости (ПЧ). Вентилятор лучше с трехфазным асинхронным двигателем. Хотя лучше посоветоваться со специалистами по ОВиК, может они что-то более бесшумное предложат?

paul-th
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 08:46
Имя: Павел.
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 25 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Управление вентилятором

Сообщение paul-th »

А что солнечные коллекторы воздух греют? Обычно теплоноситель вода или антифриз.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»