Ryzhij писал(а):Пока такие перлы нам выдавал только воронежский "Турбонасос" на этапе своих конверсионных разработок.
Это кажется перлами только из-за незнания тонкой специфики отрасли.
Ну и потом,
megavolt86 писал(а):На газу у нас клапаны = 24в питание, и при том н.з. - без этого экспертизу не пройти.
Если взглянуть на эти ВЭМП всё-таки, то управление у них =24В и они тоже НЗ. Снял 24В - закрылся. Это ж в самом начале выяснили. Питание у них ~220В, что тоже оправдано ибо без вспомогательного ~3x380 станцию с такими агрегатами, часто, не запустить. Если аварийный ДГ есть то от него питание возьмут, тоже ведь ИБП - с расчётом на него батареи в ИБП можно взять поменьше. Можно взять и на чистые =24В только, но тогда растут токи и удорожает всё. Банально автоматы и контакторы под переменку и под постоянку - посмотрите какая разница в цене, плюс толще шины и кабели. Селективности в сетях постоянного тока не так-то просто добиться, в отличие от переменки, токи к.з. на постоянке совершенно не такие как на переменке. Всю коммутационную аппаратуру посмотрите по коммутационной способности на переменный ток и на постоянный - на постоянке либо ресурс намного меньше, либо коммутационная способность падает в несколько раз, либо цена взлетает под облака.
Сеть вспом.нужд на переменный ток - ИБП на пер.ток. Батарей столько же, мощность та же, но меди меньше, массы и габариты меньше и аппаратура дешевле.
Где же тут перл?
Сколько разговоров, а ни одного конкретного нарушения чего бы то ни было никто не указал. Только общие фразы.