Подключение импульсного выхода к двум регистраторам
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 15:34
- Имя: Джимми Картер
- Страна: РФ
Подключение импульсного выхода к двум регистраторам
Подскажите, пжл. Имеется расходомер-счетчик с импульсным выходом, подключенным к регистратору. Необходимо подключить к этому расходомеру к этому же импульсному выходу второй регистратор. Оно будет работать при параллельном подключении при достаточной мощности дополнительного питания?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3558
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Подключение импульсного выхода к двум регистраторам
Нужно проверить не только мощность источника питания, но и допустимую токовую нагрузку на выход расходомера.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Подключение импульсного выхода к двум регистраторам
Из практики. Берем с расходомеров импульсные сигналы (амплитуда около 14 VDC) и заводим на два вычислителя паралельно. Вычислители работа отлично, потерь импульсов из-за этого нет. Главное, что бы напряжение не проседало.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.