Датчик затопления в помещении насосной станции

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Датчик затопления в помещении насосной станции

Сообщение Denis_39 »

Здравствуйте.

Кто какие датчики применяет для контроля затопления помещения насосной станции? В моем случае в помещении насосной станции дренажный приямок отсутствует, поэтому применение сигнализаторов уровня типа РОС-301 и подобных ему - как то не очень. Т.е. необходим датчик, который устанавливается на пол или на стену.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: Датчик затопления в помещении насосной станции

Сообщение Ryzhij »

---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Датчик затопления в помещении насосной станции

Сообщение Denis_39 »

Стоимость как раз не проблема. А вот питание 12В - проблема. Ради одного датчика не хочется покупать и устанавливать отдельный блок питания на 12В. Хотелось бы что-нибудь на =24В или ~220В и дискртеным выходом(лучше сухой контакт). Я видел как -то в интернете сигнализатор, состоящий из датчика, который устанавливается на пол, и преобразователя с которого снимается сигнал затопления, но не могу щас его найти, блин :?

Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Датчик затопления в помещении насосной станции

Сообщение Denis_39 »

BigDog писал(а):Хотя для себя, любимого можно и подороже: :) http://www.fibaro.com/en/the-fibaro-system/flood-sensor беспроводка за 3 100 руб.
Не, не для себя - для заказчика. И потом, у меня промышленная насосная, а не WC в итальянской плитке :) И лучше традиционное подключение - проводное.

Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Датчик затопления в помещении насосной станции

Сообщение Denis_39 »

BigDog писал(а):
у меня промышленная насосная
... Дизайн- да, домашний такой, красивенький :)
Я бы сказал провакационный (в смысле приделать ноги) :) Это единственное, что будет бросаться сразу в глаза при входе в насосную, хотя можно и замаскировать...

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: Датчик затопления в помещении насосной станции

Сообщение Ryzhij »

Denis_39 писал(а):
Стоимость как раз не проблема. А вот питание 12В - проблема. Ради одного датчика не хочется покупать и устанавливать отдельный блок питания на 12В. Хотелось бы что-нибудь на =24В или ~220В и дискртеным выходом(лучше сухой контакт). Я видел как -то в интернете сигнализатор, состоящий из датчика, который устанавливается на пол, и преобразователя с которого снимается сигнал затопления, но не могу щас его найти, блин :?
В системах охранной сигнализации 12VDC это как раз-таки стандарт. И для сырых помещений, кстати, самое оно будет! Деньги, говорите, не проблема,так в чём проблема-то? Место под блочок питания в шкафу найти?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: Датчик затопления в помещении насосной станции

Сообщение Ryzhij »

Denis_39 писал(а):В моем случае в помещении насосной станции дренажный приямок отсутствует, поэтому применение сигнализаторов уровня типа РОС-301 и подобных ему - как то не очень. Т.е. необходим датчик, который устанавливается на пол или на стену.
Идёт подмена понятий "сигнализатор" и "датчик".
Сигнализатор (реле контроля проводимости) - это вторичный прибор, который может быть смонтирован где угодно.
Кондуктометрический датчик - один, два или группа электродов, монтируемые по месту. Может быть выполнен и в виде кабеля.
Несмотря на то, что вторичные приборы часто комплектуются кондуктометрическими датчиками, в 30% случаев эти электроды заменяются на более удобные конструкции.
Не далее как год назад я лично мастерил датчики контроля влаги для поверхности кровли и подключал их к РОС-301-DIN из-за того, что упомянутые ранее датчики «Водолей – Р» тупо замерзали зимой.
Пришлось разносить схему контроля (сигнализатор) и электроды (датчик).
В основе конструкции датчика электроды из угольных щёток + цепочка резисторов для подогрева и просушки монтажной платы. Мощность обогрева 5W от 12VDC (из соображений электробезопасности).

PS.
Думаю, что в Вашем случае можно взять датчик с гибким электродом, головку закрепить на стене в кронштейне или коробке, а "хвост" выпустить на пол.
Последний раз редактировалось Ryzhij 26 сен 2014, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

tank_urg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 193
Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
Имя: Шамилов Данис
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Датчик затопления в помещении насосной станции

Сообщение tank_urg »

Ставили вот эти. Все работает.
http://www.protechki.ru/SWFR1.html

Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Датчик затопления в помещении насосной станции

Сообщение Denis_39 »

tank_urg писал(а):Ставили вот эти. Все работает.
http://www.protechki.ru/SWFR1.html
А крепили к поверхности чем?

NV2609
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 сен 2014, 14:06
Имя: Наталья

Re: Датчик затопления в помещении насосной станции

Сообщение NV2609 »

В Вашем случае оптимальнее было бы использовать кабельные датчики протечки.
http://www.protechki.ru/zonnyj_datchik_protechki.html
http://www.protechki.ru/modul_zaschity_ ... echki.html
Разница между ними в исполнении.
По первой ссылке - исполнение для скрытого монтажа, по второй ссылке - исполнение для монтажа на DIN-рейку.
Из преимуществ:
1. на электродах отсутствуют постоянные потенциалы, поэтому данный вид датчиков может длительное время быть погружен в воду без каких-либо последствий для сенсоров.
2. регулируется чувствительность.
3. можно установить время задержки сработки, что позволяет уменьшить вероятность ложных сработок из-за попадания мелких капель.
4. длина сенсорного кабеля в обоих исполнениях до 200 метров, что позволяет единовременно контролировать большие площади одним датчиком.
5. выходы у датчика - сухой контакт (релейные)
6. питание -24В

Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Датчик затопления в помещении насосной станции

Сообщение Denis_39 »

Ryzhij писал(а): ....Думаю, что в Вашем случае можно взять датчик с гибким электродом, головку закрепить на стене в кронштейне или коробке, а "хвост" выпустить на пол.
Тогда уже и "хвост" после кронштейна у самого пола надо фиксировать, чтобы случайно что-нибудь/кто-нибудь не "спутал" два гибких электрода между собой (если конечно же я правильно Вас понял).

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: Датчик затопления в помещении насосной станции

Сообщение Ryzhij »

Denis_39 писал(а):
Ryzhij писал(а): ....Думаю, что в Вашем случае можно взять датчик с гибким электродом, головку закрепить на стене в кронштейне или коробке, а "хвост" выпустить на пол.
Тогда уже и "хвост" после кронштейна у самого пола надо фиксировать, чтобы случайно что-нибудь/кто-нибудь не "спутал" два гибких электрода между собой (если конечно же я правильно Вас понял).
Это уж там по-месту. Сигнализатор контролирует сопротивление между общим электродом (чаще всего соединённым с "землёй") и измерительным электродом подавая на последний переменное напряжение ок. 2,5 Вольт с частотой в несколько Герц.
Поставляемый заводской электрод просто выполнен из нержавеющей стали (пруток или троссик).
Какие бы Вы электроды в кондуктометрических датчиках ни применили, они всё равно будут нуждаться в периодической протирке хотя бы из-за маслянистых загрязнений.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

quq
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 08 сен 2014, 08:56
Имя: Курочкин Петр Александрович
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: Датчик затопления в помещении насосной станции

Сообщение quq »

Denis_39 писал(а): в помещении насосной станции дренажный приямок отсутствует.
а чем не устраивает поплавковый ?, думаю 10-15 см. затопления для насосной не критично. или там кабеля по полу?
ps Можно даже Вазовский "Датчик уровня тормозной жидкости", а если постараться поискать то можно и найти и с уровнем срабатывания 1-2 см. а под него и приямок расковырять думаю не проблема :)

kip-kraasnodar
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 окт 2014, 21:49
Имя: Стариков Иван Иванович
Страна: Россия
город/регион: Краснодар

Re: Датчик затопления в помещении насосной станции

Сообщение kip-kraasnodar »

Зачем изобретать велосипед? Поплавковый - не то.
Есть спец. напольный кондуктометрический датчик у Finder + реле контроля уровня наподобие РОС-301.
http://www.<цензура>/finder/rele_kon ... _72.01.htm
Собственно сам датчик: http://www.<цензура>/finder/napolniy ... 072.11.htm

ddannov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 16:33
Имя: Дмитрий Данов

Re: Датчик затопления в помещении насосной станции

Сообщение ddannov »

kip-kraasnodar писал(а):Зачем изобретать велосипед? Поплавковый - не то.
Есть спец. напольный кондуктометрический датчик у Finder + реле контроля уровня наподобие РОС-301.
http://www.<цензура>/finder/rele_kon ... _72.01.htm
Собственно сам датчик: http://www.<цензура>/finder/napolniy ... 072.11.htm
беда с кондуктометрическими если электроды загрязнились нефтепродуктом

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1198
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 142 раза

Re: Датчик затопления в помещении насосной станции

Сообщение olexsa »

Denis_39 писал(а): Кто какие датчики применяет для контроля затопления помещения насосной станции? В моем случае в помещении насосной станции дренажный приямок отсутствует, ........
хотелось бы уточнения, о какой насосной идет речь? О нефтенасосной?
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»