здравствуйте имеем перепадчик FISHER модель RSP33S-CE заказчик требует установки веньтельного уравнивающего блока. а он в комплекте поставки не шел, может быть так -что перепадчик сам уравнивает давление в камерах?Многопараметрический датчик MVS205 на нем стоит копланарный™ фланец , он и уравнивает давление?
7
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
вопрос по перепадчику FISHER
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 сен 2014, 09:49
- Имя: мартиян александр анатольевич
- Страна: россия
вопрос по перепадчику FISHER
Последний раз редактировалось sania26 22 сен 2014, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 сен 2014, 09:49
- Имя: мартиян александр анатольевич
- Страна: россия
Re: вопрос по перепадчику FISHER
??????
Последний раз редактировалось sania26 22 сен 2014, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 сен 2014, 09:49
- Имя: мартиян александр анатольевич
- Страна: россия
Re: вопрос по перепадчику FISHER
Многопараметрический датчик MVS205 на нем стоит копланарный™ фланец , он и уравнивает давление?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 546 раз
- Поблагодарили: 706 раз
Re: вопрос по перепадчику FISHER
От Вас скорее всего хотят установки датчика перепада на манифольд с уравнивающим, продувочными и отсечными вентилями, чтобы при эксплуатации иметь возможность продувки импульсных линий без риска повреждения датчика.
Вдумайтесь! Что-нибудь одно: или измерять перепад на сужающем устройстве, или его уравнивать.может быть так -что перепадчик сам уравнивает давление в камерах?
Последний раз редактировалось Ryzhij 23 сен 2014, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: вопрос по перепадчику FISHER
Чтоб самому ответить на вопрос, надо представлять, как работает преобразователь перепада давления. В самом общем случае как его модель можно себе представить мембрану, находящуюся между двумя камерами. В эти камеры подводятся импульсы давления- плюсовой и минусовой. Перемещение мембраны формирует выходной сигнал.
В процессе измерения уравнивание давления не требуется, ибо любой переток из "плюса" в "минус" делает измерение недостоверным. Но уравнивать давление в камерах необходимо при монтаже/демонтаже датчика, чтоб избежать повреждения измерительной части. Также для того, чтоб датчик отсоединить/обслужить, необходима возможность его отсечки от процесса. Соответственно, любая схема подключения датчика перепада предполагает собой наличие отсечной и уравнивающей арматуры, иначе Вы просто не сможете отсоединить датчик без останова технологического процесса. Схемы есть в любом учебнике с советских времен. На перепад это обычно пятивентильный манифольд (слышал, что существуют и трехвентильные под перепад, но ни разу не слыхал о том, чтоб их применяли). Тот же Emerson предлагает их, в том числе и под свой же копланарный фланец.
На будущее, копланарный фланец- это просто фланец с другими размерами и иначе сориентирован относительно датчика. Никаких других функций, кроме присоединительных, он сам по себе не выполняет.
В процессе измерения уравнивание давления не требуется, ибо любой переток из "плюса" в "минус" делает измерение недостоверным. Но уравнивать давление в камерах необходимо при монтаже/демонтаже датчика, чтоб избежать повреждения измерительной части. Также для того, чтоб датчик отсоединить/обслужить, необходима возможность его отсечки от процесса. Соответственно, любая схема подключения датчика перепада предполагает собой наличие отсечной и уравнивающей арматуры, иначе Вы просто не сможете отсоединить датчик без останова технологического процесса. Схемы есть в любом учебнике с советских времен. На перепад это обычно пятивентильный манифольд (слышал, что существуют и трехвентильные под перепад, но ни разу не слыхал о том, чтоб их применяли). Тот же Emerson предлагает их, в том числе и под свой же копланарный фланец.
На будущее, копланарный фланец- это просто фланец с другими размерами и иначе сориентирован относительно датчика. Никаких других функций, кроме присоединительных, он сам по себе не выполняет.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 сен 2014, 09:49
- Имя: мартиян александр анатольевич
- Страна: россия