вопрос по перепадчику FISHER

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
sania26
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 09:49
Имя: мартиян александр анатольевич
Страна: россия

вопрос по перепадчику FISHER

Сообщение sania26 »

здравствуйте имеем перепадчик FISHER модель RSP33S-CE заказчик требует установки веньтельного уравнивающего блока. а он в комплекте поставки не шел, может быть так -что перепадчик сам уравнивает давление в камерах?Многопараметрический датчик MVS205 на нем стоит копланарный™ фланец , он и уравнивает давление?










7
Последний раз редактировалось sania26 22 сен 2014, 15:34, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
sania26
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 09:49
Имя: мартиян александр анатольевич
Страна: россия

Re: вопрос по перепадчику FISHER

Сообщение sania26 »

??????
Последний раз редактировалось sania26 22 сен 2014, 15:35, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
sania26
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 09:49
Имя: мартиян александр анатольевич
Страна: россия

Re: вопрос по перепадчику FISHER

Сообщение sania26 »

Многопараметрический датчик MVS205 на нем стоит копланарный™ фланец , он и уравнивает давление?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 546 раз
Поблагодарили: 706 раз

Re: вопрос по перепадчику FISHER

Сообщение Ryzhij »

От Вас скорее всего хотят установки датчика перепада на манифольд с уравнивающим, продувочными и отсечными вентилями, чтобы при эксплуатации иметь возможность продувки импульсных линий без риска повреждения датчика.
может быть так -что перепадчик сам уравнивает давление в камерах?
Вдумайтесь! Что-нибудь одно: или измерять перепад на сужающем устройстве, или его уравнивать.
Последний раз редактировалось Ryzhij 23 сен 2014, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: вопрос по перепадчику FISHER

Сообщение perfect_gentleman »

Чтоб самому ответить на вопрос, надо представлять, как работает преобразователь перепада давления. В самом общем случае как его модель можно себе представить мембрану, находящуюся между двумя камерами. В эти камеры подводятся импульсы давления- плюсовой и минусовой. Перемещение мембраны формирует выходной сигнал.
В процессе измерения уравнивание давления не требуется, ибо любой переток из "плюса" в "минус" делает измерение недостоверным. Но уравнивать давление в камерах необходимо при монтаже/демонтаже датчика, чтоб избежать повреждения измерительной части. Также для того, чтоб датчик отсоединить/обслужить, необходима возможность его отсечки от процесса. Соответственно, любая схема подключения датчика перепада предполагает собой наличие отсечной и уравнивающей арматуры, иначе Вы просто не сможете отсоединить датчик без останова технологического процесса. Схемы есть в любом учебнике с советских времен. На перепад это обычно пятивентильный манифольд (слышал, что существуют и трехвентильные под перепад, но ни разу не слыхал о том, чтоб их применяли). Тот же Emerson предлагает их, в том числе и под свой же копланарный фланец.
На будущее, копланарный фланец- это просто фланец с другими размерами и иначе сориентирован относительно датчика. Никаких других функций, кроме присоединительных, он сам по себе не выполняет.

Автор темы
sania26
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 09:49
Имя: мартиян александр анатольевич
Страна: россия

Re: вопрос по перепадчику FISHER

Сообщение sania26 »

пасибо ,просветили балбеса,)