1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Вопрос по электропневматике

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3914
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Вопрос по электропневматике

Сообщение Никита »

Столкнулся в одном из документов с требованием оснастить клапан позиционером и пневмоприводом. Все бы ничего, но следующий пункт заставил задуматься: "при пропадании воздуха и/или управляющего сигнала 4-20мА клапан должен остаться в том же положении". Если блокировку по пропаданию киповского воздуха приделать можно (а некоторые приводы имеют ее в вариантах исполнения), то с управляющим сигналом сложнее. Как вариант - городить схему с контролем токовой петли и клапанами, чего бы очень не хотелось.
Кто чего посоветует?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Вопрос по электропневматике

Сообщение Looker »

Не ужели нет пневматических позиционеров по умнее, т.е. при отсутствии 4-20 мА - стать в нужное состояние?
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Автор темы
Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3914
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Вопрос по электропневматике

Сообщение Никита »

Не исключаю, что есть, только я про них не знаю. Поэтому и спрашиваю, может есть форумчане поумнее. Есть еще вариант совместить приятное с полезным - ручной задатчик и индикатор положения с контролем петли и рвать питание позиционера. Если ничего лучше не посоветуют - придется идти этим путем.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
Страна: Россия

Re: Вопрос по электропневматике

Сообщение Chenchukov »

Никита писал(а):Столкнулся в одном из документов с требованием оснастить клапан позиционером и пневмоприводом. Все бы ничего, но следующий пункт заставил задуматься: "при пропадании воздуха и/или управляющего сигнала 4-20мА клапан должен остаться в том же положении".


1 Если блокировку по пропаданию киповского воздуха приделать можно (а некоторые приводы имеют ее в вариантах исполнения),

2 то с управляющим сигналом сложнее. Как вариант - городить схему с контролем токовой петли и клапанами, чего бы очень не хотелось.
Кто чего посоветует?
1. пожалуйста подробнее по п. 1 - как оставить в том же положении при пропадании воздуха ?
2. у этого прибора есть сигнализация обрыва и возможно подойдет http://files.contravt.ru/npsi_ynt.pdf

Grafik
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 23 сен 2013, 23:46
Имя: Кононенко Максим Васильевич
Страна: Украина
город/регион: СНГ

Re: Вопрос по электропневматике

Сообщение Grafik »

МЭО? на ТЕЦ только мэо и используют, пневматика запрещена :)
Аватара пользователя

Автор темы
Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3914
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Вопрос по электропневматике

Сообщение Никита »

Chenchukov писал(а): 1. пожалуйста подробнее по п. 1 - как оставить в том же положении при пропадании воздуха ?
Пневмореле в цепь между позиционером и цилиндром. При пропадании питания 6кгс/см2 перекрываются обе (в общем случае) полости привода. У SMC есть уже собранные приводы с этой функцией, В каталоге на пятой странице схема(а на титульном общий вид), pdf, 5,5Мб у Festo и пр. - еще не разбирался толком. По электропитанию - аналогично, но это уже есть во многих позиционерах.
Chenchukov писал(а):2. у этого прибора есть сигнализация обрыва и возможно подойдет http://files.contravt.ru/npsi_ynt.pdf
Да приборов то подобных много, но это все требует дополнительных цепей и клапанов опять же перекрытия воздуха. Хотелось бы все-таки, чтобы это умел сам позиционер.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3914
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: Вопрос по электропневматике

Сообщение Никита »

Grafik писал(а):МЭО? на ТЕЦ только мэо и используют, пневматика запрещена :)
Ну в исходном тексте же использовано повелительное наклонение. Это не мои хотелки, а требования ТТ. И потом, на ТЭЦ жарко и, в большинстве случаев, относительно сухо. А тут наоборот, болото с пульпой, да еще и проводящей. Тащить туда даже 220 никто не хочет, ибо IP и заземление это одно, а реальность - немного другое.
Кстати, напомните, кем или чем запрещена пневматика?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»